墙保温计划 简Yoder)|发布能源效率和耐久性在2014年10月10日01:42am 我正在建造一座节能的房子,一层楼高,刚买了300张回收的″polyiso隔热材料。我正在考虑改变我的外墙从双螺柱密集包纤维素到下面的图纸。我有什么理由不这么做吗? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,立即访问绿色建筑的最新发展,研究,和报告的领域。 开始免费试用 相关问题 两层维多利亚式:外墙保温方案 评价我的膝盖墙保温计划 屋面椽保温方案 判断一下我的绝缘方案 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年10月10日下午02:13|# 1 简,Q。“有什么理由不让我去吗?” 答:几个潜在问题: 1.面板之间的空气间隙可以形成对流回路。这个问题可以通过在每个气隙的边缘进行非常仔细的气封来解决。 2.你所选择的方法将需要更仔细地设计电气盒和电缆,以确保没有空隙。 3.你的方法更耗费劳力。 也就是说,你的方法是可行的。只要密切注意每一层的空气密封。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
简,
Q。“有什么理由不让我去吗?”
答:几个潜在问题:
1.面板之间的空气间隙可以形成对流回路。这个问题可以通过在每个气隙的边缘进行非常仔细的气封来解决。
2.你所选择的方法将需要更仔细地设计电气盒和电缆,以确保没有空隙。
3.你的方法更耗费劳力。
也就是说,你的方法是可行的。只要密切注意每一层的空气密封。