皮埃尔LEVASSEUR|发布GBA专业帮助

你好,

我的建筑所在的气候区,是7或7A,它位于加拿大魁北克省的南部,村庄的名字是圣菲利蒙。

该建筑是2层,28×24层表面,南墙在每层有2个窗户9'x7 '。

外墙层从外部是:木包层,木车床(1×3),空气屏障,聚苯乙烯泡沫(2”),护套OSB 58, 2×6云杉墙与矿棉,塑料蒸汽屏障,木车床(1×3),剪切岩石/石膏。

有水从底部的南墙之间的保温(OSB)和聚苯乙烯泡沫(Isoclad 2“)。也有一些水从南面4扇窗户的边缘流入建筑。

我也观察到水在窗户框架的中间水平部分包含木材。看到图片。

我想弄清楚问题是从哪里来的,是凝结问题还是水渗透问题。

你建议按照什么步骤来找到问题并解决问题。

谢谢你的帮助,

皮埃尔

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 皮埃尔LEVASSEUR||#1

    我忘了说,在墙底部滴水的水在每个寡妇的两个下角下面,所以我有4个滴水的地方。

  2. 乔治亚州CZ 3A||# 2

    皮埃尔,

    你知道窗户的开口是否有正确的闪光吗?从你的描述和照片来看,我猜这是一座相当新的房子。

  3. 皮埃尔LEVASSEUR||#3

    粗糙的开口上没有膜,也没有膜将窗户与空气屏障连接起来。玻璃窗和粗糙的开口之间的空间被喷雾泡沫填满了。窗户的顶部有一个金属滴边,窗户的垂直边缘用硅树脂密封在木包层上。

    这房子已经建了两年了。

    真正奇怪的是,里面的窗框里有水。我很快会添加更多的图片。

    皮埃尔

  4. 丹·C||#4

    你好,皮埃尔。您应该测试窗口单元本身,以查看密封是否失败。试着用水管或者用胶带沿着窗户底部做一个小水坝,把它填满。这是调查的简单方法

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||#5

    皮埃尔,
    如果湿气出现在窗户下方的角落,那几乎可以肯定是雨水,而不是凝结。正如丹尼尔建议的那样,你可以用花园用的软管和喷嘴做一些测试,以确定这是否是风引起的雨。

    根据你的描述,听起来好像你的建筑商在安装窗户之前忘了闪一下粗糙的开口。从你的描述中也不清楚你的墙是否有防水屏障(WRB)——在新房子里,这通常是像Tyvek或Typar这样的塑料房屋包装。(也许,这就是你在墙上描述中写下的“air barrier”的意思。)

    如果我的猜测是正确的,而你的窗户粗糙的开口没有闪光,你就有大问题了。所有的窗口需要被删除,以便闪光灯可以被安装。要了解更多关于闪动粗糙开口的信息,请参阅本视频系列:门窗的闪光粗糙开口(8部分系列)