GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

我们有一个车库/车间,偶尔会加热

用户-6153094|发布能源效率和耐用性

我们有一个车库/车间,偶尔会用一个高架套房加热,该套房保持在5摄氏度。套房的天花板是蒸气箱和绝缘的。

套房的地板即将被绝缘。套房/车间天花板上应该有蒸气屏障,如果是,在哪里?

我们住在不列颠哥伦比亚省黑泽尔顿市 - 不列颠哥伦比亚省史密瑟斯附近。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    麦克风,
    您的地板组件中不需要任何聚乙烯。而且,您不必担心会损害该组件的蒸气扩散 - 要么从车库到上方的房间,要么从房间到车库。

    就其价值而言,您的地下(胶合板或OSB)已经是蒸气延迟器。(不是你需要一个。)

    尽管您不必担心蒸气扩散,但担心空气泄漏总是很有意义。绝缘地板组件时,请尽最大努力限制空气泄漏。

    有关绝缘此组件的更多信息,请参见如何隔离冷地板

    有关蒸气屏障的更多信息,请参阅我需要蒸气延迟器吗?

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区

最近的问题和答复

  • |
  • |
  • |
  • |