批准的防雨
什么是2018 IBC 1404.3“其他批准的通风雨幕”?更具体地说,是用名义上的1″x4″毛皮在16″o.c创建的通风雨幕。5/16″纤维水泥板墙板“批准的通风包层”,满足在气候区5B使用III类室内蒸汽缓速器的标准?
没有必要进一步阅读。大部分是来自2015年技术笔记和一个分叉舌代码对话问题的可能答案的反映。
2015年技术说明6蒸汽缓速器在“规范考虑”项下提供了一些鼓励,其中写道:
“通风包层通常不包括灰泥、粘连的砖石
单板,绝缘乙烯基墙板,或搭接墙板(如纤维水泥或实木),无毛。”
是否与“通风包层通常包含纤维水泥或实木搭板与毛皮”相同,如果是的话,是3/4英寸。典型的涂毛深度够吗?”
表3及其对应的图4表明,II类蒸汽缓速器适用于有排气包层和无外部c.i.以及无排气包层和无外部c.i.。
这让我在我的脑袋里挠了一个洞,不知道III级(通过阻气乳胶底漆实现)是否足够。我们会及时到达气候区4B,有更多的凉爽季节。技术说明6中有限的指导似乎没有解决可能的多个组件。在任何情况下,我看到1级内部蒸汽缓速器变得更加负债。我只希望法典不允许这样做。
在这种情况下,现在计划采用R6.3的透气性矿物棉外部绝缘材料,以及考虑到壁板材料应该通风的雨幕,以及一个6毫升的聚乙烯内部蒸汽缓速器,这比马鞍上的毛刺还要多。我正在推动将绝缘提高到R8.4,并满足“马丁6条规则”表3中的27% (2×6螺柱腔绒毛是矿物棉电池R23.1),并最终释放雨幕,我希望减轻太阳能引起的蒸汽驱动,我一直在寻找圣杯。
我有另一个相关的代码问题,关于2018年IBC的以下内容:
在框架墙的外侧。”
在气候5B区,如果泡沫塑料绝缘护套是r6而不是R7.5,什么是或不允许的?我担心“代码”允许愚蠢,我认为发布技术说明6是为了减轻愚蠢,而不是防止它。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
回复
艾迪,
我对IBC不熟悉,但我出于好奇快速看了一下,我和你一样困惑。似乎是一个定义术语“批准的包层”应该有一些注释,说明它们是什么,或者你可以在哪里找到。
谢谢你给我的无能借贷的可信度,但我宁愿你温柔地指出参考表的子注,说明了一切。
如果这部分是IBC一般不透明的任何迹象,我很高兴我们在这里不使用它。我能建议的就是把这个问题交给你们当地的建筑检查员。好运!