我需要什么氡气缓解系统?
Jimmie-Lou.|发布了一般的问题在
主卧室更换了1953年建于1953年的混凝土板车库。我们对氡感到好奇,并在这个领域进行了测试,实验室结果为18 !!这是我们家的最低部分。其余的房子都有一个爬行空间,距离主卧室约3-4英尺。我们拥有剩下的房子测试氡,它是一个5.我们不确定前车库的板块是否具有蒸汽屏障。我们做什么?
你真的想删除列表吗?还是
这不会删除您已保存的文章,只是列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答案
第一阶的业务是使子级表面与土壤接触,尽可能紧密。空气密封在板坯中的任何裂缝,具有自平整类型的聚氨酯填缝,以及板坯边缘。使用较重的体内聚氨酯填缝,配方用于混凝土密封,任何管道穿透,油槽,排水管等。平板和低于级基础墙壁的空气紧密越来越少,土壤越少。
第二步是从已知的清洁空气源的通风。在空间中安装一个合理的热量恢复呼吸机通常将氡水平缩短约一半,有时可以更好地将其置于其余的房屋上,特别是在密封基础之后。在5个PCI / L您已经处于大多数更严格的欧洲国家的修复水平要求,几乎在EPA推荐的4个PCI / L修复水平。
如果所有其他人失败,那么最令人震惊的地区(可能是车库板)的平板减压风扇可能会让你在那里。
如果爬行空间当前没有板坯或蒸汽屏障,则将重蒸汽屏障空气密封到基础壁上。
吉米,
达娜给了你良好的建议。如果您不觉得能够进行密封工作,请拨打氡气缓解承包商。氡气缓解承包商熟悉安装改造系统所需的步骤,以减轻平板下的土壤(如果确实证明了必要)。
要了解更多信息,请参阅本文:所有关于氡。
我聘请了一个设计和安装了系统的氡气修复员(用电动发泄到外部的板块下降),并给了我不到1100美元的保证。在我的脑海里,这不值得娱乐DIY方法。