如何处理小马文双悬挂窗户安装没有喷泡沫,草率的外部嵌缝?

沙龙Slovenec|发布了一般的问题

读完FH和GBA的所有文章后,我决定为我1910年的平屋顶砖房订购Marvin Ultimate定制尺寸的插入式双挂窗户,因为在不破坏灰泥或屋顶的情况下,我只有有限的选择来提高能源效率和舒适度。我的暴风雨起不了多大作用,我发誓不再用塑料了。

在选择过程中,我询问了木材场/唯一的Pgh经销商销售代表,是否会在新旧框架之间使用喷泡沫密封/隔热,因为FH说这是必要的。我很怀疑,因为VOC的烟雾太严重了,安装后我在家里一个星期都睡不着觉。我还感觉窗户周围有穿堂风。当我要求销售代表确认使用了喷雾泡沫时,他说他使用了。

但是,鉴于持久的气味,我删除了一些窗口上的修剪,发现它没有。事实上,两帧之间没有任何绝缘或密封剂填缝。

此外,它们并没有像Marvin测量说明中规定的那样,由粗口窄3/8″和短1/4″制造。两侧间隙为~ 5/16″。

窗户似乎是在一块未加底漆的实木上(我额外支付了工厂底漆),其底漆为5/8″。我还没有去掉顶部修剪,但差距似乎类似。

此外,外部的填缝剂是如此草率和厚厚地应用在外面,它看起来像一个孩子的手指画在包覆的地方。

阿勒格尼木制品公司(Allegheny Millwork)提出增加隔热/喷涂泡沫,但不愿用按照马文说明的尺寸来更换窗户。我很沮丧,在做了这么多的调查来做出正确的决定之后发生了这样的事。我希望我能和别人重新开始。如果你能给我建议该怎么做,我将不胜感激。非常感谢。

沙龙

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    沙龙,
    你应该坚持让他们用泡沫喷雾完成每个窗户周边的空气密封工作。

    关于间隙:如果Marvin要求的间隙是3/8英寸到1/4英寸,而实际的间隙是5/16英寸,那么听起来你们在争论1/16英寸。让它去吧。因为现有的开口并不总是方形的、水平的和垂直的,所以用小尺寸的窗户替换窗户是有意义的。