如果我有:
hardicolorplus板材站
在那下面有封闭的r5 1英寸胶带刚性面板
下面是T11面板
然后下面是r13
然后在室内刷了1/4的石膏板?
(我准备在已经装了镶板的墙壁外面加隔热和硬木板)

如果需要覆盖物,需要什么类型/渗透性的房屋覆盖物,放置在哪里?我对锁住湿气而不让它逸出感到困惑,但也有人写道,刚性板接缝上的胶带会剥离,刚性板会随着时间的推移而收缩,暴露出缝隙,所以让我认为胶带封闭的牢房可能无法从外部保持防潮。内华达里诺,5区
我读到过,在更新的规范中,泡沫刚性板足够厚,不会引起露点问题,也可能太防潮,让建筑释放水分,所以检查员现在允许不使用包装,但胶带从刚性接缝脱落,以及刚性收缩和暴露接缝的想法,让我怀疑是否应该使用包装无论如何。我想用坚硬的泡沫,是防火的,我想这是康宁。谢谢你的帮助。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    凯利,
    每面墙都需要防水屏障(WRB)。各种各样的家居包装产品可供选择,几乎任何一种都适合你的项目。

    欲了解更多信息,请参见:

    关于防水屏障

    家布去哪了?

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    有一些XPS产品,如果细节正确,就被评为WRB(大多数是在水平接缝上使用两倍的胶带,用胶带z -闪光,但还有其他细节)。对于需要额外劳动的人来说,要用毛毡或家用布(如果家用布的话,最好是有褶皱的那种)。

    XPS大约烫1次,家居布8-50次,15#毛毡大约是5max(干燥时更低),所以XPS已经确定了外部的干燥速率。

    R13 +5符合IRC2009标准,对于第5区,R13 +5的最小R值是IRC规定的绝对最小R值,对于第5区,2x4结构的绝缘护套也是如此,但它是有效的。使用1”箔面iso(共2”)的双层交错缝方法易于空气密封,并比整面墙R的代码最小值高出约50%(每平方英尺墙壁减少30%的热损失)。它的温室足迹还不到1英寸XPS的1%。箔面阻挡所有向外部的干燥,但与50%的中心腔R外的护套,它有巨大的露点余量在第5区,和内部可以保持相当的蒸汽开放。