GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

用硬质泡沫塑料改造室内的最好方法是什么?

院长Manoogian|发布能源效率和耐久性

我位于缅因州波特兰。这些问题涉及一个带有棚屋鳕鱼,棚屋横跨家居背面 - 2×10椽子,4/12屋顶间距,留在大尘屋顶两侧的3英尺的原始10/12球场。屋顶的相对侧有2×6个椽子,满10/12沥青。

我的计划是将Dow-R 2“刚性泡沫在螺柱和椽子上涂抹在内部 - 2×4墙上。关于空气密封接缝,我将是细致的。

我先把硬泡沫顺着天花板往下抹,然后顺着墙往上抹。密集的纤维素将被专业吹制。

我读了很多书!我的问题是空气/湿气对屋顶护套/椽的渗透性。我读到这是一个必须重新:腐烂和霉菌。如果这是必须的,我可以使用一个冰和水自粘附膜(像格蕾丝)对鞘和椽创建屏障?

我还计划将5/8″消防规范石膏贴在泡沫板上。如果在石膏附着之前用绑带固定空气空间,我真的会获得很大的优势吗?这些答案是否也适用于外墙?

希望我的问题中有足够的细节。- - - - - -迪恩

哦,无瑕疵,条件的屋顶,全冰和防水屏蔽在天窗屋顶的外部,然后是建筑带状疱疹。前6英尺的相对屋顶有冰水,“火鸡跑”有全冰和防水盾。天窗屋顶护套5/8“研华榫槽,其余的是1'松空空间1/4英寸。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    院长,
    在安装密实纤维素之前,您需要在屋顶护套的下方安装通风通道。这是规范要求,也是建筑科学的必要条件。

    您还需要拱门通风口和脊通孔 - 如果您的房间施工使通风渠道不可能,您可能需要选择不同的绝缘策略。

  2. 院长Manoogian||#2

    伟大的,我遵循了绝缘公司的建议,屋顶公司正在与他一起工作。屋顶完成了,没有山脊,睡衣或山墙通风口。该计划如前所述,在工作开始前由城市批准。在绝缘之前,在屋顶装饰(包括Raftrs)的底部的冰和防水罩的奇怪问题上,显然我开始阅读空气密封,过程开始后的水分麻烦,我可以用强制热空气热冬天,所以它是非常干燥的......思想,建议?我的冰盾应用是荒谬的吗?

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    院长,
    不,你无法通过秉承冰和水盾来解决你的屋顶护套和椽子的底部,因为有几个原因:这些材料会昂贵,工作会尴尬,这是不可能做到的完美工作,而且你将在中间的屋顶护套的蒸汽屏障三明治 - 如果您泄漏了灾难性的方法。

    如果你想阻止蒸汽到达你的屋顶覆盖层,你必须安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫。另一种选择是翻新一些拱底和山脊通风口。

    (顺便说一句,在亚美尼亚工作了一年半之后,我忍不住要像失散已久的堂兄一样问候你。Barev—vants es?)

  4. 丹·科尔伯特||#4

    迪恩 - 我们已经在没有事件的情况下做了许多密集的包装屋顶(我们至少知道)。这几天确实是一个有争议的话题。我最近与Bill Hulstrunk进行了很长时间的国家纤维技术代表。他不可否认,偏见的来源,为一个主要的纤维素供应商工作,但他在新英格兰看到更多的纤维素绝缘项目,而不是我所知道的任何人,并且可能对他们的成功有一种既得利益。简短的版本是他没有看到安装良好的保温问题。屋顶上的全冰和水工作有点拖累,但我认为你应该没问题。而且我也有当地的代码官员在“热”屋顶上签字。

    谈论表兄弟,我曾经住在同一个公寓楼中作为Marcie。

  5. 院长Manoogian||# 5

    谢谢你们提供的信息。丹,我差点从椅子上摔下来——世界太小了,太有趣了。你是怎么把马斯希和我妹妹联系起来的?我们见过面吗?

  6. 丹·科尔伯特||#6

    有多少Manoogians可以有多少?我不记得了 - 很多年前(Piner在Pine ST - 80年代末期的建筑物)。

  7. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#7

    院长,
    丹说得很好。当我提供建议时,我想到了其他GBA读者也想要建造一个像你一样的屋顶。但是你的屋顶已经建好了,所以你必须决定如何继续前进。如果你能找到一个真正知道如何密集包装的纤维素安装者——而不仅仅是一个吹满隔间的家伙——你可以让隔间不通风。

    对我来说,这不是最好的解决办法。但在这种情况下,这可能是你最好的选择。

  8. Shane Claflin于||#8

    纤维素有相当大的沉降比。我不知道这对未来会有什么影响。

  9. 比尔·赫棘||#9

    你好,迪安,

    屋顶组件的耐用性的关键在于它对室内干燥的能力。有一些泡沫板类型的产品将允许这一点;玻璃面聚iso板(非铝箔面!),发泡聚苯乙烯(EPS),或挤压聚苯乙烯(XPS),按透湿程度从高到低的顺序排列。你会想要避免在内部使用聚气屏障,箔面聚iso和冰和水屏障,因为这些将阻止你的屋顶系统向内部干燥,并创造自我堆肥双蒸汽屏障的情况。

    安装在封闭的建筑腔内的纤维素,包括非排气屋顶组件的密度为3.5磅/ utft的密度,用于2×6的密度增加到约4英寸腔的约4.0磅/ utft,以成为自支撑,不会随着时间的推移。安装人员应咨询我们的扩展包覆盖图表,在我们的网站上发布,以获得每袋纤维素的适当的Sqft。纤维素吹入平坦阁楼的松动将随着时间的推移沉淀到其沉降的密度约为1.4磅/铜。这些扁平仪器需要通风到外部,以防止扩散水分在屋顶的下侧面凝结。

    对于只能朝向室内干燥的建筑系统,重要的是我们要在较冷的月份保持室内相对湿度不超过50%,以便建筑组件能够朝向室内干燥。这可以通过HRV, ERV,甚至是一个连续工作的浴室风扇,如松下或类似的定时器,并通过数字温度/湿度计监测。

    虽然我们宁愿使您的非排气屋顶组件朝向外部或更好地干燥尚未在两个方向上干燥,但是有数千个耐用的屋顶组件的示例,含有仅朝向内部干燥的纤维素。我们通过实际工作的绝缘产品绝缘屋顶组件消除了对冰和水盾产品的需求。

登录或创建一个账户来发布答案。