GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

何时应该更换湿玻璃纤维绝缘?

芝麻鱼|发布了一般的问题

嗨,大家好 -

我现在发布了几次关于我们在家里遇到的东西。快速回顾:我们不幸的是购买了一个改造的历史悠久的砖墙:3 Wy砖 - > 2×4木螺柱壁,玻璃纤维BATT - > 5/8“GYP。我们刚刚拥有我们的第一个主要的冻融/解冻循环和靠近内砖面的玻璃纤维是潮湿的。当内砖面被冷冻时,它会湿润,现在它在解冻后甚至更湿。

我们取下了一段BATT,如果在面向湿砖表面的玻璃纤维表面上轻轻向下将其轻轻向下将其升高,则湿润以饱和。

我的问题是,有理由相信玻璃纤维可以在当前组件中干燥吗?由于我们开始在墙壁上进行调查,因此它已经潮湿到了3周。我们担心既有抗热性能,但更重要的是模具生长的潜力。

我正在尽力尝试并使这种情况成为家庭建设者,即需要更换玻璃纤维绝缘(理想情况下,基于建筑科学文章的CCSPF)。

谢谢,

-Scott.

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    斯科特,

    如果您还没有这样做,请阅读Martin的绝缘旧砖建筑物的文章(https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Insiving-Odd-Brick-Buildings.)。对于您的情况,这是一个关键句子:

    "Clearly, fiberglass batts should never be used to insulate the interior of a brick wall. (Since fiberglass batts are permeable to vapor and air, they permit interior moisture to condense on the cold bricks. That’s bad.) Most experts agree that the best insulation for the interior of an old brick building is closed-cell spray foam."

    为了您的具体问题(希望专家称重),我认为墙壁的湿度是一个重要的关注。)高湿度会增加干墙背面模具生长的可能性(至少是我的假设)。

  2. 专家成员
    又名||#2

    我最近有一个泄漏的泄漏和一点水进入了地板绝缘部分。这是牛皮纸面对玻璃纤维贝蒂。我试过一个星期的绝缘吹加热器和风扇,几乎没有任何东西来擦干。也许如果我留下了更长时间的话,它会有所帮助,我最终删除了湿剖面。如果绝缘是对触摸的潮湿,最好是要把它拿出来,模具风险不值得。

  3. 专家成员
    Zephyr7.||#3

    我会立即替换它。该材料是干燥的疼痛,牛皮纸面向湿润后可能会分开,并且这些材料开始与之昂贵。绝缘在那里湿润时,它也会保持其他湿润的东西,这可能导致进一步的问题以及模具。

    用更合适的绝缘材料代替玻璃纤维是一个非常好的主意。

    账单

登录或创建帐户以发布答案。