在何处终止现有供水和回水管道?
印第安纳州中部4/5区
我有一间臭名昭著的车库以上的奖金房。在过去的6个月里,我一直在封闭开放式地板桁架(用膨胀泡沫密封的泡沫板),拆除并正确安装护膝中的玻璃纤维垫,在护膝上安装刚性衬垫,密集包装地板桁架和空气密封(所有护膝墙的内部和阁楼侧以及通向阁楼的端墙),我可以使用泡沫、填缝料、生态密封、胶带等。此外,我已经密封了所有IC级can灯(8)周围,并在其内安装了空气挡板。所有灯泡现在都是节能灯。从下面的走廊(在家里的空调空间内)通往奖金室的楼梯间也做了同样的处理。作为这一过程的一部分,我已选择拆除供应寄存器(4)和大型回流管道,并安装一个专用的单头微型分体式系统,该系统在使用时既能加热又能冷却房间。房间使用频率不高,但在以前的状态下,它会将季节性的冷热空气从开放式楼梯向下注入下面的走廊/厨房区域。
我还没有安装mini split,但很快就会安装。令人难以置信的是,尽管目前没有空调送至奖励房间,但奖励房间的温度和通向楼梯的起居室的温度已经存在巨大的显著差异。
供应和返回管道从地下室提出,通过车库中的无条件壁橱,然后进入主房屋阁楼。此时,返回管道终止于从阁楼可访问的奖金室的端壁中。供应管道在主阁楼区域分开,分支通过膝盖瓦仪喂养4寄存器的仪器。所有这一切都在供应和返回系统的远端。截至目前,我已经断开连接并插入了供应和返回管道,在那里他们首先进入无条件的空间(他们在车库中进入无条件壁橱的地板)。因此,仍有大约10英尺的刚性金属供应管道从主干时运行到我阻止它,大约相同的10英尺的PANNED(还有一个人会期望?)从主要返回到我阻止的点它。
今年夏天,我家的主要生活区是镜头令人叹息的,因此该系统似乎是“有效地工作”。此外,去年冬季的加热票据非常明显减少,所以我想我在正确的道路上,即使我没有完成。我应该说我已经发现并纠正了我的系统中许多几乎不差异,包括断开的管道和主要的回报行李箱的完全开放的部分(其中地板托梁被用于Panned Returns,承包商没有阻挡背面,这意味着回到我的地下室的未完成的机械室开放)。我已经录制并密封了所有供应和返回管道,我可以访问,密封所有注册靴到地板,墙壁,天花板等。
所以,说到以上,我有几个具体的问题:
1). 在我看来,我最好是从它们离开主干的地方终止供应和返回,而不是我目前阻止它们的地方。这是正确的假设吗?
2). 由于返回和供应都已终止,而且都在主干道的末端,我假设我的系统没有严重失衡(不,我没有检查过)。我是否应该担心我最终会“把它弄大”?
提前感谢您的投入和指导。
答复
克里斯,
这听起来对我所做的所有工作都很好。你在正确的轨道上。
如果你能在管道从主干分叉的地方断开以前为你的奖励房间服务的管道,那就有意义了。
如果风管系统中仍有任何窗格托梁,则最好安装镀锌管道系统以替换窗格托梁。