壁面空腔会出现露点问题吗?
我是一名住在新罕布什尔州西南部的承包商,为一座房子设计了一个绝缘外壳。从内到外由1/2″石膏,2×4与3-1/2″R-13吹入纤维素,1/2″CDX胶合板和5-1/2″聚氨酯SIPS R-32组成。SIPS有1/2″蓝色板,4-1/2″聚氨酯泡沫和1/2″OSB。面板上的所有接缝将被钻孔和发泡。
纤维素是否将露点移动到2×4腔体?
壁的总R值是R-45。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
詹姆斯,
Q。“纤维素会把露点移到2x4空腔中吗?”
答:不。您没有露点问题。
但是说到复杂的墙壁组件!你是怎么想到这个的?这是一项对现有房子进行的2x4墙的改造工作,还是你为新房子设计的那种复杂的墙?
这是一栋新房子。我不认为这是复杂的,因为我看到的设计要求在房子上应用泡沫板和胶带接缝。我所做的就是用已经有外部护套的聚氨酯SIP取代聚碳酸酯泡沫板。
我的目标是在不损害SIPS绝缘完整性的情况下,消除墙壁中任何可能的湿气,并为进入墙壁的电气和任何其他东西提供空间。
我确实想出了这个方法,但我有使用SIPS的经验。
詹姆斯,
很好。你的计划会成功的——在我看来,你能行。
谢谢您的回复。
我担心的原因是,我做了一个改造,我的绝缘接头在护套上放了2英寸的闭孔泡沫,并用3英寸的吹塑纤维素填充空腔,这是建筑检查员可以接受的。
但我有一块地方,我建了一面2x4的墙,用来在外墙前装一个皂石水槽。我的绝缘体网起来,用纤维素填充。我必须打开它才能到达管道,而纤维素在腔体中有一部分是潮湿的。有人告诉我,多余的纤维素大声的冷进腔进一步创造露点。当我做这项工作的时候,是冬天,温度在15度左右的晚上,一个星期或更长时间。
詹姆斯,
当你安装一层薄薄的闭孔泡沫塑料时,泡沫内部的绝缘材料越多,安装的风险就越大。
然而,如果你在泡沫的外部添加额外的绝缘材料——大概是一些额外的泡沫——安装的风险就会越来越小。
外部绝缘总是比内部绝缘更安全。
谢谢马丁。
我并不是想纠缠于此,但一旦壁腔被封闭,我们就不知道里面发生了什么,我遇到过一些糟糕的情况。
封闭的电池数量聚氨酯绝缘安装在外面的4-1/2“是我的猜测。在我看来,应该有一个公式来计算安装在外面的保温材料的数量,这取决于你的气候区和供暖程度。如果没有一个公式比图表更容易理解的话,那最好不过了。
例如,每一英寸的泡沫安装在外面,你允许的X英寸的墙壁空腔前形成冷凝。
我是以一个良心建设者的身份来讨论这个问题的,但如果知道这些决定背后有某种科学依据,那就太好了。
詹姆斯,
以下是加拿大长期使用的经验法则:在阻汽层的外侧,至少要有总壁组件r值的2/3,而在内侧的r值不应超过1/3。(这条规则适用于有聚乙烯板的墙壁,而不是硬质泡沫塑料。)
有关在2x4和2x6墙上使用硬质泡沫护套的具体建议,请参见气候区硬质泡沫护套最小厚度的计算.
再次感谢。这就是我想要的,计算的解释似乎相对容易理解。