Miniplits将在所有楼层计划中工作吗?
我正在研究建设在凯安区中部建设新房的细节。这将是持续我们生命余下的房子(希望有50多年)。我假设GSHP是“No-Brainer”的HVAC选择,但从事物的外表,这不是那么简单。我一直在读一些关于迷你分裂系统的潜力的惊人事物。
我的问题是:除了尽可能保持绝缘和紧密的房子外,您需要一定的楼层规划或施工功能,以使迷你分配工作吗?无需许多墙壁和封闭式房间,Foorplan需要打开吗?这只会使用较小的方形吗?换句话说,我可以采取传统的,2层,“正常”的房子计划(3k-4k sq.ft.ft。),用R30墙壁和R60阁楼包装,并获得一些迷你分割单位,或者我需要建立一个特定的楼层计划的房子吗?
此外,如果迷你分裂没有完成工作,则是什么意小步计划?如果卧室在夏天太热而潮湿了怎么办?或者如果房子的一部分太热或冷却怎么办?这一点是一个重大痛苦,试着回去安装导管。
答案
粘土,
需要设计任何加热和冷却系统。该原理适用于传统的强制空气系统,该系统连接到炉子和分流系统空调,也适用于MiniSplit系统。
首先执行备用房间的加热和冷却负载计算。
一旦你知道了你的负载,你就可以开始设计你的系统,使用导管式和非导管式的组合。
GBA网站上有很多关于这个主题的文章。我建议您从本文开始:无导拇指规则无导体小平衡.不要忘记调查链接,包括“相关文章”侧边栏中的链接。
谢谢马丁。在规划过程中,这一步是在哪里?我们还没有确定房子的计划,所以我们还处于早期阶段。我想知道,如果选择特定的房子特征,是否会排除迷你分裂的可能性。
谢谢你的链接。我一直在想读一切,我可以拿走我的手。我在白天需要更多的时间!哈哈。
粘土,
在您在计划中定居之前,您无法执行室内加热和冷却负载计算。
但是,您应该聘请理解绿色原则的建筑师或设计师,以便您最终与一间紧凑的房子,尽可能少一些颠簸和ells。
要了解一些基本原理,请阅读本文:初学者的绿色建筑.
阅读GregLabbé的幽默博客,充满了许多可怕的家庭的例子,可以作为“避免什么”的例子牧师建筑.
再次感谢你的链接。就在我认为我已经读了这个网站上大部分适用的文章的时候,我发现(或者你指出)另一个兔子洞要倒下去。“绿色建筑初学者”的前几段是可怕的准确!
哦,你会给建筑师/设计师推荐什么吗?如果有,在肯塔基中部有吗?
粘土,
我也住在肯塔基州中南部!以下是我的想法。小裂缝需要帮助处理房间的门关闭!传统的管道强制空气热泵系统可以很容易地保持即使是闭门的房间接近相同的温度。不幸的是,室外寒冷时,强制空气热泵系统的能源效率极低,许多求助于警察1电阻加热温度低于20 f。低温minisplts仍运行时的警察2远低于0 f。我计划解决问题通过使用空气处理程序(能源效率与ECM)的部分传统系统管道中的所有封闭的房间和房子的周边低minisplit温度。我要把一个壁橱献给小裂缝和空气处理器。回风将通过天花板流到壁橱的顶部,空气处理器的输出将进入地板以下的管道。空气处理程序将“奴隶”与它的权力控制与感应电流由微型分裂。 the minisplit will have a remote thermostat located in a hallway.
如果你担心地板或门的状态会影响单元的供暖或制冷能力,总有一个管道迷你分离式热泵,它仍然比传统的管道热泵更有效率。而且你可能只需要一个,这可能会比多分体式系统节省你的钱有几个室内头部。
对于一个2层的房屋,您可能仍然需要至少两个区域(楼上和楼下),即使有迷你分裂,无论是否有管道或无管。
在任何调制的输出电平,没有迷你分裂比在零速度下的2个COP,在零速度下的COP。(大多数是在-5f的2尺寸。),但如果最佳大小,它们可以进入+ 15f的三个,在40f的室外温度下闯入4s。正确大小,您可以在4A区环境中近乎满足或有时会达到典型的GSHP效率(如果不是绝对的最佳案例GSHP效率)。如果您在GSHP和屋顶太阳能上的几个迷你拼接之间花费了较高的成本,它通常是更好的投资。GSHP成本在整个地方各不相同,但GSHP系统设计的质量也是如此。迷你分裂是一个预先设计的“罐子系统”,越来越少的方式出错(尽管真正的创意安装人员能够创造每天搞砸它的新方法!:-))
对于中等大小的高r住宅,大多数HVAC设备的负载都是大得离谱的,但有一个合理的范围与迷你分裂。一个典型的1.5吨冷气候迷你分体(有管道或无管道)可以提供大约20000 BTU/hr @ 15F的热量,这涵盖了大多数相当好的房屋在该温度下的热负荷。但如果你选择一个形状很容易气封没有很多thermally-bridging角落& bump-outs拍打2 - 4”的泡沫在那房子的外观,一个能源跟屋架,允许18”在阁楼上的绒毛和使用U0.25或降低窗口让你到20 k范围内,在这点上,一对夫妇3/4吨(每层一个)将有足够的能力,在你可能的外部设计温度。
A 2x6/R20 16" o.c. code min wall with typical siding options comes in at about R14 whole wall. To hit your nominal R30 whole-wall goal takes 4" of EPS or 3" of polyiso on the exterior. That reduces the wall losses by a bit more than half that of code-min construction. A code-max window in zone 4A is U0.35. Dropping that to U0.25 cuts window losses by almost a third. The performance difference between a code min R49 and R60 in the attic isn't much, but the difference in cost isn't much either.
要注意地基保温。区域4A的代码分钟是R10连续的,但您至少需要R15。浇筑基础与R20-R22绝缘混凝土形式(2.5英寸EPS在两侧)不是疯狂的。如果你设计正确,你可以有框架墙的护套泡沫稍微自豪的ICF泡沫得到一个连续的热断裂在基础窗台。白蚁的国家你要使用金属泛水之间的过渡ICF泡沫和泡沫/窗台以上&或Z-flashing如果housewrap泡沫与衬板之间,但基础梁仍将温暖和干燥比如果基金会没有外部绝缘和热桥接将更少。
达娜,非常感谢回复。这有助于我。
我们真的很喜欢联邦和格鲁吉亚风格的历史建筑,它们点缀在我们州的各个角落,我们也很想建造一座看起来已经存在了很长时间的房子。这意味着一个简单的矩形或正方形的占地面积和一个简单的山墙端屋顶或髋部屋顶设计(没有山谷,或改变坡度,Martin:))。这也意味着厚厚的砖石外墙和深的窗台,这意味着厚的隔热墙和户外窗户将适合。我正在努力放弃在房子两端都有烟囱的想法,但这很难。我知道从热损失的角度来看,它们很糟糕,但客厅里的壁炉和壁炉架以及外部的双烟囱让“家”的感觉更加完美。我甚至想在里面装上完全是为了炫耀的假烟囱和斗篷,尽管我知道这听起来很愚蠢,也很浪费。
唯一的偏离矩形/平方占地面积将是房子和附属车库之间的泥机或过渡空间(从“历史性”的角度来看,我很乐意分离车库,但我没有看到通过实用性测试)。
然而,即使我们希望房子看起来像是在那里获得了200多年,我们就会意识到我们不再生活在1800年代,并建造一个在现在可行的房子以及未来同样的东西,如果不是更多,重要的话。我们希望内部有一个现代化的房子,拥有历史悠久的房子贴面。如果我们能够做出这项工作,我们将获得两个世界的最佳选择。但是,如果它不起作用,我想早日在设计阶段知道,所以我们可以弄清楚必须受到损害。
达娜,你说,“如果你在GSHP和几个迷你拼接之间花费了屋顶太阳能之间的前期成本的差异,它通常是一个更好的投资。”这正是我的思考。当我在迷你分裂和太阳能上花费相同的金额(或更少)时,为什么花费20k-$ 30k $ 30k-$ 30k?这种方法不仅听起来比GSHP更少的能量,而且向等式添加太阳能使能量使用的差异更大。我不认为我认为这是几个迷你分裂和GSHP之间的价格差异会买足够的太阳能在我的电气用途中放置巨大的凹痕,而不仅仅是覆盖加热和冷却用途。这似乎是一个更聪明的投资。此外,我将有足够的土地,我可以在后院设置阵列并根据需要添加。我在互联网上看到阵列在凉棚的屋顶上建造。它看起来很棒,可能是一个有趣的DIY项目。
如果你想要烟囱,你可以总是把它放在房子的中心,而不是一个在每一端,基本上把它转向砖石加热器和有用的加热装置。
谢谢你的回复,nate。中央烟囱是北方建筑的特征。格鲁吉亚南部和联邦(在KY中识别的联邦)的两端都有烟囱。似乎是一个愚蠢的事情,但是在这里它会像拇指一样伸出。
砖贴面有一个巨大的热桥,以应对基础的顶部,没有真正的解决方案。仔细思考你将如何处理这一点,因为它将削弱高r房子的表现。一种方法是使用砖头和泡沫在基础的外侧构建一个12“降压,砖头和泡沫在基础窗台下方延伸或安装一英尺的充气的高压灭菌的混凝土(AAC)绝缘块在混凝土的顶部之间基础窗台,内侧刚性绝缘一直直到AAC的顶部。如果你什么都不做,只需植物,就在基础之上,你将拥有一个R1-R2的混凝土和砖块R30墙的底部,以及R15-R20基础上方。
厚厚的泡沫和砖贴面有发现可以处理长度的合适的砖块问题,这可以是真正的成本加法器。更深层次的商业关系可能需要管理4“泡沫。
对于这种情况来说,甚至比AAC甚至更好,这种情况是泡沫格,作为砖壁架的热断裂,并且具有典型AAC块的双或更多的双重或更多。如果特别是枪支害羞的检查员担心泡沫格子的承载能力,绝缘的Firebrick可能也可能工作。
黛娜再次表示感谢。我对退职的想法有些熟悉。我们喜欢石材贴面基础的想法,我们的建设者提到了一个台阶下的顶部的基础上的石头休息。
一只脚的AAC块可能足够接近,外观到石头以满足相同的目的。然而,为此看起来,不应该看到混凝土,所以分级必须一直到AAC。有些东西告诉我,这是一个禁忌吗?
砖和石头的贴面相当致密,会施加相当高的压力-你可能必须使用更致密的AAC来支持贴面(?),相比之下,支持房屋的负载由2x6或更宽的槛板分布。我只听说过AAC支持基础窗台作为基础窗台(而不是贴面)的热断裂在这些组件,但我没有第一手经验。浇筑的混凝土能承受比AAC更大的压力。
AAC非常蒸汽渗透,但毛细管凹陷比浇注的混凝土较少,我认为在等级或低于等级中使用很好。(随着通常的基础防水以下等级。)
所以如果我正确地了解你,你就是坐在铺在砖的顶部,但是在砖后面坐在砖上?如果是这样,我误解了。
快速搜索从BSC中提出了关于绝缘板的这篇文章。http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-059-slab-happy.
图4(页面的中间部分)显示了某种绝缘块作为贴面的基础,但它没有提到该块是什么。
所以......这个致命问题是多少?足以废除砖块的想法?有替代方案吗?与地下室中的R-1条纹一起生活,并在地板下添加一些绝缘托梁以补偿?
粘土,
假设您有一个地下室,解决方案只是为了将地下室墙体隔离在内部。在如何隔离地下室墙,我写道,“如果你打算在高档墙壁上安装砖块,内部地下室绝缘材料比外部绝缘更有意义。”如果您单击该页面上的链接并查看图像#4,您将看到为什么安装在地下室墙壁外部的刚性泡沫与砖块不相容。
谢谢马丁。几个小时前,我读了那篇文章(和所有129条评论),实际上是。:)我记得阅读该声明并在清晰的选择中为我的情况进行舒适,但是由于我计划在上面的墙壁上使用外部绝缘,这仍然为热量逃避的路径。我认为,看着同一篇文章的图像#2,并设想砖块和外部泡沫将如何不同,帮助我看到连续的绝缘层。用我的墙壁,你会搬回墙壁和地板组件,将砖块放在混凝土的外边缘,然后是绝缘,然后是拉长的墙壁和地板组件。上述等级壁的绝缘厚度足以完全将地下室壁从内部隔离。
我突然想到了这个想法。天啊,这地基墙一定很厚,对吧?基础墙必须足够宽,以跨越砖饰面,雨隙,外部硬质泡沫,护套,和6英寸框架墙。我不打算让外部泡沫悬挂在基础上,就像我看到的一些文章建议的那样,因为没有办法支持砖饰面。
此外,马丁,我今天读了你的一篇文章(已经太多了,我再也找不到了),我认为这是你的“如何隔离地下墙”文章的评论,但我可以'现在找到它,有人询问为什么不仅仅是将地下室的天花板绝缘而不是地下室墙壁和地板。你提到了几个原因,一个人是楼下HVAC的管道通常通过地下室进行。关于地下室中没有管道的情况如何,如在MiniSplit系统的情况下?
我相信其他原因足以使案例仍然隔离墙壁,但我找不到该评论。
此外,我猜我是否与HPWH一起去了,你会说,从冷却器地下室(在冬季)绝缘的成本节省将被较冷的地下室运行的HPWH的效率降低,并且缺乏冷却夏天从冷却器地下室受益?
粘土,
这里有几个问题。
首先,管道不是唯一的问题。大多数地下室还包括管道,包括热水管道——在你大楼的有空调的空间里有管道是很好的。(在佛蒙特州,如果你只对地下室的天花板隔热,而不对地下室的墙壁隔热,你的管道很容易结冰。在肯塔基州,这可能不是真的——但还是把你的烟斗放在室内是个好主意。)
其次,许多地下室都有热水器。水加热器属于室内,而不是在户外。
第三,很难做一个良好的工作绝缘地下室天花板,因为所有的渗透都使绝缘工作尴尬。将地下室墙壁保持不变,通常更容易。
第四,大多数房主(现在)偶尔会去他们的地下室,或者把它用作储藏室——他们真的不希望地下室在冬天很冷。
当然!冷冻管道通常对我们来说是ky的关注,但如果从地下室拆下炉子(在迷你分裂的情况下),您将冒着大量的风险。再一次,非常感谢你!这里的建议是宝贵的。我将获得会员资格来说谢谢!
粘土,
并非所有砖都有同样的问题!
我的房子将拥有一块砖块外观,但它只会重7磅/平方英尺,并由木墙支撑,没有直接在基础上承担。诀窍是“薄”砖或粘附砌体。所用的实际砖约为1/2“厚。它们可以像瓷砖一样施加到灰泥或粘合到制造的基材上(我使用的是由氨布内科称为EZ-WALL的基材)。
没有热桥问题“薄砖。
最具成本效益的绝缘基础称为PWF,由压力处理木材(木材基础分级)制成,在基础或墙壁中不使用混凝土。在肯塔基州非常罕见,我只找到了一个资料来源
..
大家好,
我开始缩小楼层,希望你们想看看,并告诉我这个第二楼层的布局是否太切碎,无论是无导管的迷你分裂。
如果导管模型无法工作,那么导管迷你分裂呢?如何在阁楼上用16-18英尺“的阁楼迷你迷你迷你迷你迷你隔热?您只需在阁楼的地板上运行管道,然后用吹吹的绝缘覆盖它们?单位本身呢?我认为它必须坐在绝缘水平之上?
阁楼的正常HVAC怎么样?如何在阁楼楼上与吹灯保温有效?
理想情况下导管装置将位于房子的压力边界内,不仅埋葬在隔热层,由于空气密封管,空气处理程序,和密封寄存器靴子的压力边界(经常天花板石膏,在你的配置),必须是完美的,永远完美。管道系统在房屋压力边界外的任何泄漏都会导致室外空气渗入,增加负荷。此外,管道必须用相当厚的空气渗透性绝缘材料绝缘,以避免在夏季纤维绝缘材料下的管道上凝结。
管道迷你分裂非常低,型材也可能也是如此。空中屏障下的水平服务追逐可以是合理的解决方案。这可以在结构托梁或桁架和弦的下侧上用1/2“OSB来完成,详细描述为空气屏障,以支撑OSB下方的凹陷。这意味着需要框架需要的框架更高的容纳它,并且需要知道导管和迷你管盒的追逐的必要深度,以便先验。
富士通的迷你导管单位仅需要9.5英寸的空间,并且(与大多数不同)允许垂直安装,在墙上/追逐中。
http://www.btureps.com/fujitsu/fujitsu-literature/2014-rlfcd-rlfcc-brochure.pdf.
弄清楚盒式磁带放置,它在易于维修的位置中的冷凝水排放是一个重要的考虑因素。将其安装在墙壁上或可接近的壁橱空间的顶部,并允许您在任何吊顶服务追逐或拱道接近压力边界内的管道布线中使用更薄的较薄,更窄的配置管道。
由于D多赛特。这个单元需要位于多中心的位置?如果它不需要在中间,我可以想象洗衣房将是一个好地方,因为冷凝水排水将接近现有的排水。此外,为了防止噪音问题,这个单元将从卧室中移除。我计划在2楼设置9英尺高的天花板,所以我想我总是可以把一些地方的天花板放下来,以得到阁楼下面的管道。
我还有一些额外的房间在主卧室的床单上,但我会担心单位的噪音如此接近我们的卧室,加上冷凝水会进一步走,虽然主浴室不是离这很远。
从东西的外表,如果我在洗衣店的单位,我可以把天花板放在儿童浴室,中央大厅,甚至在大厅的另一边的亚麻和孩子的衣柜。我可以在孩子们身上跑到中央大厅的供应管道,然后直接到亚麻壁橱和孩子#2壁橱上方。
eta:或者,如果需要在中心位置,我认为我可以把它放在孩子的浴室顶部。这将允许我仍然有一个漏极。
它不需要在中心位,但有限制有多少英里的管道仍然可以工作。并非所有供应商的迷你导管单元具有相同量的鼓风机容量,管道摩擦对效率直接影响。
楼层平面附件无法访问,所以我很难猜到洗衣房间位置是否有效,但它可能是。就像其他任何东西一样,设计它而不是黑客攻击它有所不同,从房间的装载号开始......
哎呀。对不起。我甚至没有检查是否正确上传文件。
这里是云文件的链接。https://onedrive.live.com/redir?resid=9DEE0D7D08E081E6 ! 1328 &authkey = !cpdf ANHx1h-nl5BUhX8&ithint =文件% 2
基本上,房子宽44英寸,洗衣房靠在外墙上。幸运的是,洗衣房前面坐在众议院的中间,我应该能够从那里跑一条直线,穿过房子的另一边。所有客房的供应只需短缺主线即可。
从平面图上看,我想M. Bath的壁橱顶部可能是管道和冷凝水排水的最佳选择。这可能取决于室外机的最佳位置,以及制冷剂管线的长度限制。
您可以精神上高估这些东西的噪音。在低速时(大部分时间它都在低速运行),即使是1.5吨的逆变器驱动的迷你分裂器也比你的冰箱更安静。它没有像典型的管道热风炉或中央空气的空气处理噪声。
“你可能在精神上高估了这些东西制造的噪音。在低速时(大部分时间它都在低速运行),即使是1.5吨的逆变器驱动的迷你分裂器也比你的冰箱更安静。它完全不像典型的风管式热风炉或中央空气的空气处理器噪音。”
哇。行。是的,我完全高估了噪音。我们在目前房屋的地下室拥有一个全新的炉子,我知道在附近的壁橱里不可接受。
谢谢您的帮助!
不 - 迷你拆分不需要开放式平面图。在理想的情况下,房子将非常绝缘,气密很紧凑,使每个房间的热量损失最小化。当发生这种情况时,较少的热量从个体房间逸出,门是否打开或关闭,因此需要更少的热量来维持设定的温度。我在房屋的四卧室2楼安装了迷你分裂,在走廊中有一个单位,第二个在MBR套房中。没有投诉,但我怀疑这个客户已经监控了房间的精确温度,我相信他们在白天开放。我还在我的非如此超人的旧英格兰农舍里安装了三个,对他们非常满意。我对声音非常敏感,会说我们很少注意到这些单位。
鲍勃-如果你看看楼上的布局rooms-off-of-rooms洗衣方法是kid-bath,和走——主浴在壁橱里,我认为你会同意mini-duct更有意义比wall-coil楼梯的顶部。
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9dee0d7d08e081e6!1328&ithint=file%2cpdf&app=wordpdf&authkey = !! anhx1h-nl5buhx8
在天花板高度或垂直安装在M.Bath壁橱内的迷你管盒,通过墙壁进入楼梯间大厅,可以是常见的回报,使用隔墙腔作为跳转管道的跳跃管道相邻的房间。楼梯/大厅里有一个降低的天花板,可以在电源管道上途径,适合主要的房间。
沿着大步入式衣帽间的隔墙有一条软底管道通道,为洗衣房(和步入式衣帽间)提供供应,洗衣房通过隔墙通过儿童浴室返回。步入式衣柜的回头路可以是一个分隔墙空腔,进入m.s bath壁橱,里面放着微型导管盒。儿童浴室不需要它自己的供应管道,因为它有条件空间的所有方面,除了天花板,这是一个高r天花板。儿童浴室的设计热负荷比一个活生生的人释放的热量还少。返回的路径可能需要在儿童浴室壁柜上有一扇烤架门,并有一堵隔断墙,直通公共楼梯大厅。
主卧室的回报可能需要首先进入亚麻衣橱的隔墙跳跃管道,然后进入常见的楼梯/霍尔方式。
尽管传统上管道寄存器会位于窗户旁边,在一个高r的房子里,像这样有比代码窗更好的窗户,没有很好的理由这样做。保持管道尽可能短是最大效率的关键。由于供给管道靠近天花板,只要回风格栅位于房间的远端&/或在地板上,短路流量就会非常小。迷你管道盒式磁带位于m.s bath壁橱,最长的距离将是2号孩子卧室最近的角落,如果你沿着对角线跑,它看起来像10英尺。
谢谢你的回复,鲍勃。很高兴听到你这么说。
我们仍在调整平面图,并制作了一些微小的变化(移动了浴缸,增加了大厅等)。我认为我们非常接近最终产品。请参阅下面。(抱歉早些时候对附件的麻烦。不知道PDF不会上传。)
好的,现在你已经改变了它,交换了主浴室和步入式衣柜的位置......
看起来像在最近的浴室的大型步入式拐角处定位一个迷你管卡型盒(用于靠近冷凝水排放的管道追逐)将充分意义。
即使您离开所有门打开,也不会加热主浴。随着行走不需要它是自己的电源管道,如果洗衣地区没有窗户,它也不需要它,但是一个非常适度的金额进入孩子浴室仍然是好主意。
我将第二个Dana的计划。
大家好,
以为我会在这里流行,给你一个更新。由于构建器的建议,我们调整了第二楼的计划一点,所以请看看它(下面),如果改变了这一点,请告诉我。我怀疑它确实如此,因为它没有改变那么多,但你永远不会知道:)。
此外,我收到了我们当地公用事业公司的热/酷载计算。在任何人想要张贴的情况下,我已经附上了它。我没有办法知道它的准确性。这一切都在我的头上。他们回到了整个房子的38K Btus的总负荷。我希望少(Dana扔掉20k号码后),但我意识到我有一个更大的房子,比大多数高效率更大。
尽管如此,如果这些数字是正确的,本实用公司建议将2.5吨热泵为1楼,2.5吨为2。这些是符合拇指估计的“每1000英尺”规则的“1吨”的数字。我希望能好转,但这比我的最后一个房子好得多,这在每1000吨的2吨中大小,我认为这实际上是正确的,因为A / C在最热的日子里跑了几个小时。
二楼还会是迷你分割的候选吗?根据负荷信息,楼上的热/冷负荷为15k/12.8k。我的建筑商想把二楼的暖通空调放在阁楼上,并把机械间与外界隔离。根据我在GBA中学到的,我更愿意让所有东西都低于天花板平面。我在二楼有9英尺高的天花板,所以我有足够的空间放下中央走廊的天花板,并把管道通到卧室。然而,如果我必须使用一个常规的空气处理器,我担心如果它位于主壁橱(加上它会占用空间)的噪音。洗衣房有地方放东西,而且离卧室也够远的,还过得去。
我想我正在寻找的主要是确认继续下推这条路。我希望我将从我的建筑商和我们所在地区的所有HVAC潜水员获得体面的怀疑。它们将推动传统的热泵,因为他们没有多少机会,以便看到与这个水平绝缘的房屋。我建造的最后一座房子是一个超级绝缘的被动房子,只为整个房子一个导管的迷你普利特。他说,设计师必须自己独自完成所有HVAC决策,而且几乎担任HVAC Sub刚刚填补了订单,一路摇头。
很容易说我只需要忘记当地潜艇,并试图在一个更大的市场上找到一个拥有这种经验的市场,但我住在一个小镇,没有很多大型市场,而且我有朋友(和未来的邻居!)这是一个HVAC子。这并不是说,这些家伙是艰难的,不愿意学习新的想法,但它只是我必须知道我正在谈论的是与他们讨论的选择,并且对自己的想法感到充满信心,这就是我的想法需要。
谢谢你到目前为止的每个人的时间和建议!
热负荷计算的短形式没有见解,因为它并没有拼出计算中使用的U形因素。
如果您减去了地下室(它们分配了零热负荷),您有3880'完全条件空间,并且总热负荷为38,600 btu / hr @ + 13f,这只是每平方英尺的10 btu / hr的害羞.对于塑造的2层房子,这与IRC 2015年代码一致的建筑信封的最小假设。
这也是一致的,与我对响应中的大小的房屋的汇编负载表示一致:
“一个严格的3000-4000'编码最低的房子可能会有超过35000英热单位/小时的热负荷,但如果你选择一个容易空气密封的形状,没有很多热桥角和凸起,在房子的外部拍打2-4英寸的泡沫,屋顶的能量足跟桁架可以在阁楼上放置18英寸的软毛,使用U0.25或更低的窗户可以让你的能量降至20K范围,在你可能的外部设计温度下,3/4吨(每层1吨)将有足够的容量。”
就像许多由暖通空调承包商进行的预估热负荷计算一样,公用事业公司很可能假定了最低标准。
如果他们也给了你长期的形式。让我们拥有它。
谢谢,一如既往地,达娜。是的,我记得早些时候的评论,困扰着我,我无法获得更好的结果,而不是你拼写出来只是一个普通的房子。
我和他们谈过我正在做的额外保温,给了他们窗户规格,我正在拍摄的气密目标。我想这一切都被忽略了。这令人失望,但我猜银衬里是数字只能改善它们是否正确计算。
我会要求长期计算,但我怀疑他们提供了这样的事情。这只是免费提供服务的实用程序,所以我想我期待他们的太多。
我联系了公用事业公司,他们表示,当他们运行计算时,他们考虑了更高的绝缘值,并且他们只提供上面列出的摘要报告。任何进一步的信息都需要使用许可的HVAC专业人员进行。
所以,回到绘图板上。
嗯,我决定看看我是否可以弄清楚自己的手册j计算。我找到了一个叫做Cool Calc(www.coolcalc.com)的非常免费的网站,提供一个非常复杂的计算器。像我这样的新手有一个大型学习曲线,但经过几个小时和几次尝试,我想我有一个非常好的估计。至少,这是一个我更喜欢的估计。它是否准确无误是另一个问题。
我想我在那里有变量很好,但是有一个变量,ELA(有效泄漏区域),我不确定插入什么。他们说ELA = CFM50 / 10,但在文章中,“鼓风机门基础知识“,马丁说,Ela = CFM50 / 18.加上,我甚至不知道我应该期待什么CFM50图。我刚刚进行了受过教育的猜测(CFM50 = 500)并继续前进。我虽然有点紧张,因为这似乎对总负荷产生了很大影响。无论我是否放入27或100的ELA,负载都比实用程序所计算的。
查看下面的结果。这不是一个房间一个房间的负荷,而是整个结构。我还做了一份隔离二楼负荷的报告,试图看到不同楼层的负荷。下面,第一份报告是整个房子,第二份报告只是第二层。
我谨慎乐观,这是一个更准确的报道,并希望它不仅仅是自我实现的预言,向我展示我希望看到的东西。
嘿所有人,用另一个更新突破这里。我使用CoolCalc.com通过房间装载来计算房间。该软件不会使用列出的所有房间生成单个报告,但它将让您单独为每个房间生成报告。我已将所有这些报告附加到此帖子(18个房间),而我已将数字转移到单个电子表格并附上它。
我对结果感到非常舒服。我显然没有专家......甚至没有关闭。但是,软件非常详细,一旦我掌握了不同的屏幕,我就可以轻松地填补它。我唯一含糊的是我在上面发布的eLa,他们最大的绝缘值是我使用的东西。例如,它们的最大壁绝缘是外部螺柱和R6之间的R21。我不确定他们为什么在那里停下来,但我正在使用R30的整个墙壁值。此外,最大阁楼绝缘是R56,但我使用R60。我不确定那些小的差异会影响最终结果,但它让我觉得我不低估负荷。
如果这些数字是正确的,那么我假设他们足以进行矿平?如果是这样,这让我引导了我的下一个分区问题。楼下从一边到一侧很长,有两个房间(厨房和书房),在中间是正确的,载有高负荷。我可以得到一个更大的系统来服务整个楼下,但后来我有长的管道跑到房子的远端。我可以将楼下分成2个较小的区域,也许用多裂分系统,并有一个苗条的管道,在房子的一侧和另一侧供应房子的另一侧?整个房屋下会有密封的地下室和爬行空间,所以运行管道很容易。事实证明,房屋的两半在负载方面非常平等(6K / 8K和6K / 10K)。
还有,我对二楼有个想法…即使2楼的负荷和跑的距离都比较小,把它也分成两个区域会是一个好主意吗?这所房子很容易划分,主卧在后面,儿童房在前面。从现在起10年左右,孩子们就会去上大学,我想知道我们是否可以把他们划分出来,或者至少降低一些水平。主卧的负载是6k/7k,儿童房和浴室的负载是8k/4k。如果你打算将楼层划分为原来的1/2,你是否需要使用独立的室外单元,或者你仍然可以将这些单元进行多次分割?我知道,如果你的室外单元大小相当于整个楼层,而只有一个头,你就会失去一些效率。只是想知道回报在哪里。
显然更多的区域意味着更多的设备费用。您在哪里达到高效分区与额外设备的回报之间的平衡?
一如既往地感谢你的帮助!