窗口和门倒立绝缘选项 - 5区 杰夫康纳|发布了GBA Pro帮助在2014年9月29日01:07 AM 2×6螺柱墙壁,头部有一个内外垂直的2×8,2.5“中心是空的。外侧护套是1“聚四肌,箔(没有OSB或胶合板)。我想在本周安装Windows之前填写标题。干燥是内部,所以没有内部VB,渗透性很重要。我觉得1.5“R6 roxul柔软板是或2”R8 EPS泡沫。我试过窗户/门喷雾泡沫,但2.5“间隙太大,泡沫刚刚落在地板上。我越来越多地思考这个,我可以用粉红色的玻璃纤维填充它吗? 谢谢,j 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 滑动玻璃门的能源选择 第5区金属屋顶 3区重新铺板 - 外部绝缘选项 单一与高级节能框架的双头 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年9月29日02:00 PM|#1 杰夫,通过总厚度为2.5英寸(例如,1.5英寸+ 1英寸),购买一些刚性泡沫绝缘。刚性泡沫将比玻璃纤维更好。 杰夫康纳|2014年9月29日08:40 PM|#2 我今晚发现了大约2.5英寸的eps泡沫。他们明天正在安装窗户,所以我能够削减它并让它今晚安装它。它的工作完美,紧身贴合。 谢谢马丁,始终欣赏你的建议。杰夫 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
杰夫,
通过总厚度为2.5英寸(例如,1.5英寸+ 1英寸),购买一些刚性泡沫绝缘。刚性泡沫将比玻璃纤维更好。
我今晚发现了大约2.5英寸的eps泡沫。他们明天正在安装窗户,所以我能够削减它并让它今晚安装它。它的工作完美,紧身贴合。
谢谢马丁,始终欣赏你的建议。
杰夫