窗框绝缘 画桑德森|发布绿色建筑技术在2019年10月26日上午06:53 我的窗户安装在14″的窗户上。我计划在我的框架的外部使用刚性绝缘材料。是否有价值对内部做同样的事?我没打算这么做,但我想看看你们怎么说。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 电杆仓柱框架绝缘 外窗的“相框”方法 理想的窗户深度,最大限度地减少窗户周边的热桥通过框架 玻璃纤维窗框连接 回复 GBA编辑器 布莱恩Pontolilo|2019年10月28日上午09:18|#1 嗨了。 我得看看你们的装配图才能猜出答案。但我想说的是:我最近与一位建筑师交谈过——希望在我们有机会获得一些照片时发布关于GBA的细节——她正在使用ZIP R来制作她的窗户币,这样他们就可以从粗糙的开口框架中被打破。这似乎是个好主意,为闪光胶带创造了一个防水和兼容的表面。 专家成员 迈克尔·玛蒂|2019年10月28日上午10:24|#2 我赞成外部采用拉链- r的设计。事实上,我认为这可能是Zip-R的最佳用途。 至于绝缘的内部buck,这取决于你的组装。如果你的组件被热破坏了,除了1/2到3/4英寸,外部绝缘的美元和内嵌的窗户,这可能是不值得的努力——在窗户内部的等温线不会改变。但如果你有热桥绕过窗框,这可能是值得的努力。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2019年10月28日04:25pm|#3 画的 我想知道你会怎么做?一旦内部外壳安装,一个典型的乙烯基窗户可能有3/4“框架显示。在套管后面添加任何数量的泡沫都可以将其降为零。 专家成员 迈克尔·玛蒂|2019年10月30日上午08:48|# 5 马尔科姆,欧洲倾斜/旋转窗户,我认为(可能不正确)德鲁正在使用,如果他有14英寸的墙壁,有大而结实的框架,可以(而且应该)“过度绝缘”,意思是在外部覆盖绝缘材料。 在室内通常只有1/2“5/8”的外边缘之间的空间框架和铰链的窗口中,为绝缘不允许空间框架本身,但是如果窗口巴克,巴克内心(通常2 x材料)这使巴克本身留下了空间。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2019年10月31日下午07:41|# 7 迈克尔, 我从德鲁发布的照片上看出来了。这是个很好的细节。 画桑德森|2019年10月29日上午08:24|#4 我喜欢这个主意,因为我花了很多钱。附件是我放入的第一个窗口的图像。23/32层,2 " XPS窗buck。intello是在内墙的外面,然后进来之间的螺柱和巴克。它将被粘在画框上。这是一个翻新的拉森桁架型结构。曼妥将会放在外墙的外面,并贴在框架的外面。 专家成员 迈克尔·玛蒂|2019年10月31日05:47pm|#6 德鲁,我猜你会省下一点钱在能源上,这取决于你的位置。然而,如果你正在使用新的XPS,你将永远无法偿还碳债务——XPS中的发酵剂是强大的全球变暖剂。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
嗨了。
我得看看你们的装配图才能猜出答案。但我想说的是:我最近与一位建筑师交谈过——希望在我们有机会获得一些照片时发布关于GBA的细节——她正在使用ZIP R来制作她的窗户币,这样他们就可以从粗糙的开口框架中被打破。这似乎是个好主意,为闪光胶带创造了一个防水和兼容的表面。
我赞成外部采用拉链- r的设计。事实上,我认为这可能是Zip-R的最佳用途。
至于绝缘的内部buck,这取决于你的组装。如果你的组件被热破坏了,除了1/2到3/4英寸,外部绝缘的美元和内嵌的窗户,这可能是不值得的努力——在窗户内部的等温线不会改变。但如果你有热桥绕过窗框,这可能是值得的努力。
画的
我想知道你会怎么做?一旦内部外壳安装,一个典型的乙烯基窗户可能有3/4“框架显示。在套管后面添加任何数量的泡沫都可以将其降为零。
马尔科姆,欧洲倾斜/旋转窗户,我认为(可能不正确)德鲁正在使用,如果他有14英寸的墙壁,有大而结实的框架,可以(而且应该)“过度绝缘”,意思是在外部覆盖绝缘材料。
在室内通常只有1/2“5/8”的外边缘之间的空间框架和铰链的窗口中,为绝缘不允许空间框架本身,但是如果窗口巴克,巴克内心(通常2 x材料)这使巴克本身留下了空间。
迈克尔,
我从德鲁发布的照片上看出来了。这是个很好的细节。
我喜欢这个主意,因为我花了很多钱。附件是我放入的第一个窗口的图像。23/32层,2 " XPS窗buck。intello是在内墙的外面,然后进来之间的螺柱和巴克。它将被粘在画框上。这是一个翻新的拉森桁架型结构。曼妥将会放在外墙的外面,并贴在框架的外面。
德鲁,我猜你会省下一点钱在能源上,这取决于你的位置。然而,如果你正在使用新的XPS,你将永远无法偿还碳债务——XPS中的发酵剂是强大的全球变暖剂。