SHGC窗吗? 克里斯柯里|发布能源效率和耐久性在2016年8月31日上午05点27 嗨,大家好,房子将是160度。南有328平方英尺以上的南侧挂起玻璃南部3'的。(3400sqft两层日光地下室)总玻璃462PVC三重魅力。U值1.0 SHGC .20 0.24,我应该去的,较高的收益?0.46?在南窗 感谢克里斯 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 避免较高SHGC的窗户? 朝北的窗户SHGC? 窗口SHGC在3区 我得太多再次窗户... SHGC问题 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2016年8月31日下午06:01|#1 克里斯,请告诉我们您的气候区或地理位置。 克里斯柯里|2016年8月31日下午8时01分|#2 马丁,加拿大大西洋地区。第6区 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2016年9月1日06:07|#3 克里斯,你生活在一个相对寒冷的气候。根据该建议,我的文章,我在2010年写了一篇发(所有关于玻璃选项),在寒冷的气候朝南的双层玻璃窗应该有0.42 SHGC 0.55,而朝南在寒冷气候下三层玻璃窗应该有0.33的SHGC至0.47。 这些建议是基于经典的被动式太阳能设计原理。然而,最近的分析已经呼吁这些经典的被动式太阳能设计原则提出了质疑;了解更多关于新的设计思想,见重估被动式太阳能设计原理。 我现在的建议相呼应加里Proskiw的:面积您朝南的玻璃窗应包括什么是必要的“以满足建筑物的功能和审美需求。”有没有必要最大限度地朝南的玻璃以外区域的误解,认为一个窗口是一个热收集装置。 如果按照这个方法,这些窗口的SHGC变得不那么重要,你可以决定选择低SHGC玻璃,以减少夏季过热的机会。 斯蒂芬·希伊|2016年9月1日上午09点39分|#4 我在缅因州的房子,6区,对南侧大量的玻璃,用3' 突出。三层玻璃,SHGC为0.49。没有过热的问题,夏天或冬天。在寒冷的气候下,额外的热量通常是值得欢迎的。您可能要考虑一下上面的第一个落地玻璃窗一些阴影,如果你担心过热。 蒂姆·布朗|2016年9月1日上午09点44分|#5 新的建议回声我从谁最近“很多南窗对着内置一个朋友听说..想南侧约70%的玻璃小屋风格)。他选择了表现最好的玻璃没有考虑SHG(如所选择的房子北侧)。他指出,当SHG需要的玻璃在冬天只有大约4-6个像样的阳光照射小时,黄昏或黑暗的18-20小时。他的理由是,一天大部分时间都在热损失不可能是在短暂的时间由会有/可SHG。他选择了三=窗格中,低辐射氩气,乙烯windows..I不知道电话号码,但他们被JELD文在温尼伯制造。只是我的观察。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
克里斯,
请告诉我们您的气候区或地理位置。
马丁,加拿大大西洋地区。第6区
克里斯,
你生活在一个相对寒冷的气候。我在缅因州的房子,6区,对南侧大量的玻璃,用3' 突出。三层玻璃,SHGC为0.49。没有过热的问题,夏天或冬天。在寒冷的气候下,额外的热量通常是值得欢迎的。
您可能要考虑一下上面的第一个落地玻璃窗一些阴影,如果你担心过热。
新的建议回声我从谁最近“很多南窗对着内置一个朋友听说..想南侧约70%的玻璃小屋风格)。
