Wrightsoft渗透信息? 乔治明智|发布绿色产品及材料在5月8日,2020年08:03 AM 有谁知道如何解释WrightSoft的渗透计算方法?我附上了我的建筑商HVAC家伙发送给我的表格。在渗透部分中,它只是说方法:简化,施工质量:平均和壁炉:1 ..我只想知道这在期望ACH50中意味着什么。 谢谢.. 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 令人失望的空气渗透结果 渗透值 热损失计算的渗透因子 渗透 答案 伊桑福利|5月08日,2020 09:21 AM|#1 我不确定手册j是否使用与加拿大的F280-12相同的AIM-2渗透计算方法,但我认为它们是相似的。“平均”类别在AIM-2方法中构成4.55 ACH。 如果您有预期的目标ACH,有一种方法可以进入精确的鼓风机门号。 编辑:我抬头看起来,他们完全不同。忘怀 Cramer Silkworth.|5月8日,2020年10:01|#2 我认为他们不关联他们使用的ACH,他们使用加载转移到鼓风机门结果(ACH50),至少不使用简化方法。手册J中的表5A为5种不同尺寸建筑(基于楼层区域)的5个类别的紧密性(紧密,半紧,平均,半松动和松动)提供渗透号。为您的2738 SF和平均水平,加热0.32 ACH,冷却0.16。 非常粗糙的经验法则,将Achnat乘以10获取鼓风机门ACH50。 乔治明智|5月8日,2020年10:40 AM|#3 所以,大致说话,加热ACH50计算会产生〜3.2ACH50和冷却〜1.6ACH50? Cramer Silkworth.|5月08,2020 01:02 PM|#5 PDF报告的第6页显示其使用0.37和0.16(Achnat编号),该页面占加热季节中的壁炉的一点。 无论如何,是的大约3.2(3.7)和1.6 ACH50将是大致相当的鼓风机门结果。可能是3.2-3.7可能,因为冬季数字假设更多的堆叠效应泄漏,鼓风机门的压力比夏季数字更好地模拟(这里猜测,但听起来可行)。但是改变了模型使用的吹风机门方法没有直接转换,无论如何我都知道。 如果您计划比3-4 ACH50大幅更紧密,请确保HVAC GUN相应地更新这些负载。 伊桑福利|2020年5月8日上午10:41|#4 这里有一篇很棒的文章,可能会更好地帮助你理解你的报告。https://www.energyvanguard.com/blog/how-read-manual-j-load-calculation-reports. 从文章:“渗透。他们使用了简化的输入方法吗?如果您正在建造一个新房子并符合每小时每小时50个Pascals(ACH50)或更好的代码,则应”“紧张“或者可能是半紧。”更好的是使用实际的鼓风机门号。例如,如果您的代码需要3个ACH50,请输入该计算。如果您要用于被动房屋认证,请输入0.6 ACH50或0.05外壳CFM50 / SF。“ 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
我不确定手册j是否使用与加拿大的F280-12相同的AIM-2渗透计算方法,但我认为它们是相似的。“平均”类别在AIM-2方法中构成4.55 ACH。
如果您有预期的目标ACH,有一种方法可以进入精确的鼓风机门号。
编辑:我抬头看起来,他们完全不同。忘怀
我认为他们不关联他们使用的ACH,他们使用加载转移到鼓风机门结果(ACH50),至少不使用简化方法。手册J中的表5A为5种不同尺寸建筑(基于楼层区域)的5个类别的紧密性(紧密,半紧,平均,半松动和松动)提供渗透号。为您的2738 SF和平均水平,加热0.32 ACH,冷却0.16。
非常粗糙的经验法则,将Achnat乘以10获取鼓风机门ACH50。
所以,大致说话,加热ACH50计算会产生〜3.2ACH50和冷却〜1.6ACH50?
PDF报告的第6页显示其使用0.37和0.16(Achnat编号),该页面占加热季节中的壁炉的一点。
这里有一篇很棒的文章,可能会更好地帮助你理解你的报告。
https://www.energyvanguard.com/blog/how-read-manual-j-load-calculation-reports.
从文章:“渗透。