渗透 凯文·米克|发布工业制品在2017年3月1日08:53 我试图理解设计,或预期渗透后,一所房子通过了3ach50鼓风机门测试可以用结果来确定房屋的季节性渗透率看一下吗设备需要额外的通风或助燃空气你如何理解家用电器如烘干机、浴室排风扇、厨房油烟机的影响 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 令人失望的空气渗入结果 Wrightsoft渗透信息吗? 渗透的价值观 热损失计算的渗透系数 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年3月1日上午09:14|#1 凯文,在气候区4至8,风机门测试结果3 ach50代表建筑规范允许的最大值。 实际的渗透和渗透速率取决于每个家庭不同的因素。一个主要因素是风的暴露。暴露在风中的房屋比在遮蔽处的房屋有更高的渗透和渗漏率。 寒冷天气的渗透和渗漏率高于温暖天气(由于堆栈效应),两层和三层住宅的渗透和渗漏率高于单层住宅(也是由于堆栈效应)。 对于一个新的家园,你想尝试击败代码的最高水平3每50如果可能。我想说1 ach50是个不错的目标。所有的新居(那些力求气密性的)都需要机械通风系统。 我不会担心你的干衣机,除非你能接近被动式节能屋0.6 ach50的目标。你浴室的排气扇没问题。抽油烟机的风扇则完全是另一回事;有关抽油烟机风扇的更多信息,请参见抽油烟机的补充空气. ——马丁Holladay 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
凯文,
在气候区4至8,风机门测试结果3 ach50代表建筑规范允许的最大值。
抽油烟机的风扇则完全是另一回事;有关抽油烟机风扇的更多信息,请参见抽油烟机的补充空气.
——马丁Holladay