XPS泡沫板在牛皮纸面对的玻璃纤维的内侧
Bobby Soucy.|发布了能源效率和耐用性在
我住在缅因州南部,第6区,我有一个95岁的简易别墅,我们刚刚建造了12 x12的宿舍。该计划是使用Cathedral R30未公开的玻璃纤维,然后使用1/2英寸XPS,然后捆扎和干墙。
我使用面对的R30来到我的建筑师的回家(在他绑住天花板后被打开)并在捆绑之间运行XPS ......
显然是一种误解。我的问题是,这两个蒸汽延迟器会导致问题吗?
谢谢,
鲍勃
答案
鲍比,
不,这两个相邻的蒸汽延迟器不会导致任何问题。
该屋顶组件的主要问题是其低R值。在您的气候区,您应该真正瞄准R-49。屋顶组件的大部分R值来自R-30玻璃纤维,并且通过椽子通过热桥接减少了该绝缘的性能。1/2英寸刚性泡沫具有非常低的R值 - 约R-2.5。最后,通过将其切割成薄条并将其插入捆扎件之间,刚性泡沫的性能极大地受到损害。
除非它具有蒸气缓慢的FACERS1 / 2“XPS甚至没有类蒸汽延迟器 - 它略微比乳胶天花板涂料稍微稍微蒸汽。
如果R30有一个箔片(不太可能),那将是一类汽室延迟器,限制了以后可以做的事情。如果它是牛皮纸的脸部,它是一个“智能”蒸汽延迟器,通常在干燥时约为0.5级烫发,但是当玻璃纤维中的湿度高时,5个允许或更高。