另一个尚未透露的大教堂屋顶问题
我有一个30“x 11.5'1.5故事,我们添加到我们的2楼1906房屋(4C区)。二楼客房设有带大教堂屋顶的卧室(10:12球场)和南方朝屋顶的棚屋。最初我计划在屋顶甲板上的4“回收极化的Poli Iso泡沫,或在屋顶甲板下的CCSPRAY泡沫。
屋顶护套是空气屏障(带接缝的胶合板和所有穿透密封Prosoco接头和缝封口,快速闪光灯和猫5天气屏障)。屋顶悬垂将通过运行2×4的垂直和水平,并通过屋顶护套连接到椽子连接到刚性绝缘顶部。由于天窗窗台,我仅限于7.5英寸上方的屋顶护套,用于绝缘,屋顶和屋顶悬垂框架。因为我已经有了(长篇故事)几乎足够的Thermacork刚性绝缘(3英寸用于R12,船覆盖边缘),我想使用Thermacork代替屋顶护套上的刚性泡沫。由于我在屋顶顶部的2×4的附带之间有3.5英寸的空间,我想加入Roxul Comfort Batts,以将屋顶上方的总R值达到〜r27。R 30 Roxul Batt将被添加到椽子湾。请参阅附图。
这不是典型的屋顶设计。我认为为我的区域,这种方法很好,护套是空中障碍和II类气旋阻滞剂。高于结构护套绝缘水平控制4C区的冷凝。当我变老时,我发现我错了比我预期的更多次数。所以我问那些知道的人,是这种方法有问题吗?
谢谢,
戴夫
如果它不是太多的工作额外工作,将2x4放在90分钟到椽子,这将减少螺柱的热桥接,并将您的R值得注意。
在14.5 psi下观察软木绝缘的规格,它可能没有足够的压缩强度为2x4的边缘,我会在该部分上检查工程师。
嘿大卫,
你有足够的隔热层在屋顶甲板上保持温暖,并减少湿气积累的风险。按照Akos的建议,确保可以在隔热层顶部安装结构悬垂构件,并制定一个对天花板进行空气密封的计划。
好的,谢谢家伙。好点,我想我会在边缘2x4下面加一条胶合板,以减少软木塞上的压力。我会嘲笑它,看看它是否可以防止变形或破裂。