吉尔纽鲍尔建筑师|发布绿色产品及材料

我们最近使用了外墙护套。墙壁的框架是2×6 24″o.c。当我们开始建造侧壁(白雪松木瓦)时,我们注意到在几个地方,护套已经在b/w螺栓中弯曲。这在瓦片上产生了波浪效应,非常明显。

Huber似乎认为,一些面板在宽度方向上略微扩展,导致它们向内或向外弯曲。

还有人看到这个问题吗?在安装木瓦之前完全检测不到。我们要用2个石块(1/3或2/3高度)来阻挡隔板,试图把护套推出去。Huber认为,如果面板移动了,它们很可能不会再移动了,因为面板的水分含量为12%。

想法,意见……

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Riversong||#1

    我没有使用ZipWall的经验,因为我不会在家里使用任何形式的OSB。它是一种低质量的材料,极易受潮、膨胀、发霉和腐烂。

    Huber将蜡添加到他们的ZipWall和Advantech OSB材料中,但这就像给猪涂口红一样。期望ZipWall既能起到保护层、空气屏障和天气屏障(接缝处有胶带)的作用,是一种痴心妄想,再加上聪明的营销手段。

    这是我第一次听说这个问题,但我并不惊讶你会在24 oc框架中遇到这个问题,因为16 oc是行业标准。Huber要求在所有面板接缝处有1/8“的间隙,以允许扩展。

    胡贝尔承认,你可能无法纠正这种波纹。他们还警告不要使用湿喷绝缘材料或任何涂层。

  2. 吉尔纽鲍尔建筑师||#2

    虽然OSB确实存在问题,但研华的产品远远好于现有的大多数OSB产品。我们从不仅仅依靠Zipwall作为空气屏障和天气屏障。

    面板的额定跨度为24英寸,没有问题(与Huber的销售代表和技术代表确认)。虽然《法定年龄16》可能是行业标准,但我们中的许多人都在定期的基础上制定《法定年龄24》。

    所有面板都是垂直运行的。面板是自我间距与1/8“差距在长边。1/8“的空间,我相信,只需要在接缝b/w 4'边或在4'边遇到8'边。

    我不认为他们警告过不要使用湿喷隔热材料。技术公告简单地说明了在安装过程中应保持适当的水分含量,并确保在墙板铺设之前有适当的干燥时间。我认为这与任何护套产品的湿喷要求(建议)没有什么不同。否则你会看到潜在的发霉和腐烂问题。

    这似乎是一些面板的制造缺陷,因为它只出现在房子的某些地方。

    谢谢你的建议。

  3. 丹·科尔伯特||#3

    几年前,我们在一所房子上有几张床单膨胀了,但从那以后就没有见过这个问题。

  4. 吉尔纽鲍尔建筑师||#4

    丹,
    你们找到解决方案了吗?或者你们能在安装包层之前更换面板吗?

  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5

    仅供参考…我最近检查了一个起伏很大的屋顶。结果发现屋顶覆盖层是胶合板。不止一张纸在一个附加的车库屋顶的一半上做过这样的工作。