克里斯王|发布了能源效率和耐用性

大家好,
有2×4墙,我一直在慢慢撕开撕掉旧玻璃纤维并加入R-15 Roxul。希望在今年开始外部保温,并由一个承包商被告知,最简单的方法是购买2×6墙的窗户,只需添加2英寸的外部泡沫。您认为2“在外部加上的Polyiso Polue Roxul是我可以在理论上击中净零的内容足够的太阳能电池板,或者在外观上的绝缘围绕绝缘工作额外额外付出额外的零件“与额外面板相比,支付窗户框架工作?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    克里斯,
    问:“你认为外部加上2英寸的Polyiso加上内部Roxul是否足够的绝缘材料,我可以在理论上用足够的太阳能电池板击中净零?”

    答:您尚未向我们提供足够的信息,以回答该问题,这需要复杂的能源建模以回答。(如果您打算在屋顶上安装PV阵列,则众多变量中的一个是朝南屋顶斜率的未遮挡区域。您没有告诉我们该地区。)

    建筑科学公司建议尊敬的一批尊敬的顾问组建议,气候区中的​​建筑物4占R-25墙壁。当然,这不一定是您的问题的答案,但这是讨论的起点。有关更多信息,请参阅本文:建筑科学公司的r价咨询

  2. 克里斯王||#2

    谢谢马丁的链接我会看看。图认为它将是一个更深入的答案,很多变量只是希望BSC似乎拥有的指导。

  3. 专家成员
    达娜·迪斯特||#3

    具有足够的太阳能电池板,无色帐篷可以击中净零。

    本文档第10页的良好起点是表2:

    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_case_study.pdf.

    Ote of是“全组装卢比。2x4 / R15墙壁+护套+墙板在约R11全壁上进入。加入2”的Polyiso将其带到R21-R24范围内,具体取决于产品和当地气候。

    具有合理的房屋形状(=不是10个宿舍的27个角)和合理的阴影因子(不是在山顶的北侧的深水树上)通常可以使用符合房屋的光伏阵列击中净零。

  4. Jon R.||#4

    净零不太可能在环境,$或这些组合方面都是最佳的。所以我很奇怪你对此感兴趣。

    考虑使用刻录优化。

  5. 克里斯王||#5

    谢谢家伙的信息。这是一个漫长的牧场东部面向,但足够的屋顶空间来制造它。乔恩关于净零我希望尽可能接近它是经济意义。另一个因素是我住在一个小村庄的一个小村庄,当我们在桑迪期间,电力出发了一段时间。由于我们的地区有少量的人,我们是工作订单的底部。所以对于像沙滩这样的暴风雨,我们出局了两周。因此,净零更接近我可以在未来获得电池的少量资金。