上下房间相差10度左右
我住在一个2层的单户家庭,大约1700平方英尺,在冬天(楼上太冷)和夏天(楼上热得要命)的楼层之间有10度的差异,这让人很不舒服。
我们在主楼层有一个恒温器。如果把冬天的温度调到72度,楼上的温度就会在65度左右,而屋前角落唯一的一间卧室要比这个温度低几度。我要找的就是那间卧室而且只有一根管道通到那里。随着夜晚的继续,温度慢慢下降,第二天早上非常寒冷。
阁楼现在有一个低R-19等级。
我正在考虑几个选择,但很难驾驭。
1.确定顶楼(和整个房屋)的泄漏点,并在顶楼添加最低R-49的绝缘
2.为多区域设置安装风门,这样楼上的卧室就可以继续获得热量(担心安装旁路)
我假设选项2将毫无疑问地保持卧室(和其他区域)舒适,因为应该达到理想的温度,但我是否也应该绝缘,以便任何泄漏和传热可以减缓,以减少系统的使用?
我应该先“尝试”哪一个?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
马特,
一般来说,最好先投资于空气密封和绝缘方面的改进。这些努力将立即改善舒适度,同时降低你的能源账单。
如果你调整你的供暖系统,把更多的热量送到你凉爽的卧室,而没有做任何空气密封或绝缘方面的改善,你的能源账单将会上升,而不是下降。
如果你对楼上的房间进行空气密封,并将阁楼隔热层的R值提高两倍或三倍,就有可能解决大部分冬季温度平衡问题。
如果冷卧室只有一个送风管道而没有回风,那可能是门关闭时的回风路径问题。一个设计良好的管道系统应该在每个封闭的空间内匹配供给和返回,或者在最小的保证足够大小的返回路径。使用隔断墙立柱作为跳跃管道,卧室一侧在地板附近设置格栅,走廊/其他一侧在天花板附近设置格栅,可以使其与楼上其他房间合理平衡。
用管道胶粘剂密封管道(有通道的地方),并将登记靴密封到每一处地下地板,也可以通过放置到楼上的整体改善。在非密封系统中,典型的管道泄漏是15-20%,但40%并不罕见。如果楼上的流量只有设计流量的60%,它肯定会冷掉。
管道系统分区问题很多,而且不是一个了不起的DIY项目(就连专业人士也经常搞砸它)。把它看作是所有其他方法都失败后的最后一招。即使在最好的实施中,分区的增加也增加了空气处理器驱动的室外空气渗透,增加了能源消耗。这只是能源消耗增加多少的问题。
谢谢你的帮助!
你们觉得做管道泄漏测试和使用Aeroseal应用程序怎么样?