GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

16×16工作室建造-气候区6A

GBA编辑器|发布了绿色建筑技术

我在获得一些计划的过程中建立一个16×16个工作室空间,位于加拿大NS。我将使用电热。我已经决定了大多数装配器,但只是想看看别人会想到什么。

- 挑战将是一块级别的平板,用2“XPS - 许多板块这个小型这里围绕这里建造没有任何霜冻,好主意?板块下方将有一个蒸气屏障以及压实的压碎石等......

- 套装从内部到外部;石膏壁板,6mil poly vb,水平。捆扎,2×6 @ 24“o.c.W /吹纤维素,外护套,Tyvek,垂直捆扎,完成包层(未定)。内部捆绑的原因是声音打样,因为它将是一个音乐录音室,当我净玻璃瓶的螺柱时,我将在网上绑在网上以防止纤维素推动石膏壁板。

-roof组装(沥青瓦片)单斜坡(3:12)与预先设计的桁架 - 托尔@ 24“o.c.我这里的计划也是安装纤维素,并从胶合板和捆扎屋顶上的屋顶通风口(在屋顶护套的侧面上),以创造空间,所以我可以填充它(通风口挡板是难以密封的)。我将使用与墙壁组件相同的捆绑和网的方法。

作为整体组装,这听起来很好吗?我担心一些细节 - VB要在板上包裹,并在门槛板下与我的内部VB连接;我应该打扰吗?所有其他细节似乎都非常直接,以便在天花板平面周围的窗台板上。

任何洞察力都会非常感谢,如果我遗漏了我的道歉,我会在需要时发布。

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

答复

  1. Riversong||#1

    标记,

    听起来好最小。在6区没有霜冻保护绝对不是一个好主意,2英寸的XPS是该气候所需的最低要求(它还必须垂直向下和/或向外延伸共4英尺)。

    交叉阴影纤维素壁应提供代码最小R-20,但是我建议留出聚蒸汽屏障,因为大多数纤维素制造商阻碍了其使用(纤维素在呼吸时最佳,使用蒸汽阻滞剂底漆)。

    IECC要求天花板的最低R-49,这将需要至少13英寸的密集包装纤维素。桁架横梁有那么深吗?如果没有,我建议在框架上方建立一个双层护套,用带子隔开。

    在混凝土和木头框架之间放一个毛细管裂缝总是一个好主意。一定要把这个接头也密封好。

    除非你使用弹性通道,否则你不会从水平捆扎中获得很大的声学隔离。

  2. 林登||#2

    亲爱的马克,
    我将考虑放置聚VB之间的2x6螺柱和内部捆扎。为了协调这一点,我将做一切合理的可能保持电线,电气箱和管道(如果有)在水垢腔和2x6框架和保温层壁腔的外部。这将有助于保持VB的连续性。在干墙上使用标准(无阻气剂)涂料,使结垢腔向内干燥。
    2英寸的隔热板下面是绝对需要的,如果财政允许,我会考虑加厚它。此外,在板坯边缘和与板坯相邻的成品级下的翼部提供大量绝缘材料,倾斜远离板坯。墙板边缘保温和墙体框架之间的细节必须仔细考虑,以防止水、昆虫和热量的流动。
    桁架托梁在屋顶上是好的-越深越好。在安大略,规范要求屋顶甲板底部和隔热层之间的最小空间为2.5英寸。我会考虑在托梁上(穿过托梁)或枕木(沿着托梁)加2x3或2x4个檩条。把它们放在平地上,以便更容易钉钉,并有一个很好的表面附着屋顶甲板。然后,在内部工作,使用桁架横梁的顶部弦的底面作为钉面连接板,使通风空间,这将是大约3英寸。我想这块板应该是相当透气的。胶合板和OSB都是很不透气的。实际上我不确定在这里用什么最有效——我认为是木纤维板——但我以前从未用过这种材料。
    林登

  3. 林登||#3

    哎呀,我的答案在罗伯特的同时发布了,似乎与他的一些分数相反 - 我还没有读过它。
    LT.

  4. 林登||#4

    我同意罗伯特关于绝缘值的看法。我正在多伦多地区设计一个被动式住宅,设计要求大约R60墙和基础,R100屋顶,地下室板下r20。当然,也有高性能的朝南窗户,有适当的悬垂来配合这些r值。
    抱歉,我对纤维素绝缘不太了解。
    LT.

  5. Doug Mcevers.||#5

    我同意罗伯特,你应该在海洋气候中使用Ada。这些人真正掌握了ADA,并在1以下的ACH50号码细节。

    http://www.energetechs.com

  6. 马克佩内尔||#6

    谢谢大家的建议。我还没有订购屋顶托梁,所以我可以指定深度;我认为14“会做这项工作。

    至于板坯,我将做一个加厚的边缘板和裙子,用于霜冻保护。本地建筑检查员声称,在少于600平方英尺的平板上不需要霜冻保护,仅支持一个级别;有什么洞察力?

    我将丢弃聚,而不是捆扎墙壁,我将装订纤维素网稍微向后,以防止膨胀到很远,这种方式,不透气干墙的方法是更简单的。大多数建筑供应商店是否有蒸汽阻凝底漆?

  7. Riversong||# 7

    标记,

    Moorcraft乳胶蒸汽屏障底漆密封剂(或SuperSpec) 260创建一个不到1烫膜单涂层。我确信其他主要油漆品牌也推出了类似的产品,现在代码只需要1烫发缓凝剂。

    虽然没有理由为建筑建立霜冻保护的基础。任何必须保持​​铅锤和级别的建筑物,都有可能被打扰的实用程序连接应该是一个不会升起的基础或平板。

    然而,土壤必须含有至少5%的淤泥,并用水饱和,以便发生霜冻。如果您在挖出良好的砾石上建造,那么很少有担心霜冻。

  8. 马克佩内尔||#8

    谢谢罗伯特,你的建议很好,我很感激。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。