大教堂天花板内部的2英寸Roxul舒适板
大家好,
我们正在北爱达荷州建造一座小房子(CZ5),教堂天花板用11 /8″I-joists框架。屋顶通风,3:12单节。天台/吊顶组件由外而内如下:
*立缝金属屋顶
*Solitex UM衬垫嵌入三维网格(蒸汽开放,用于排水/干燥背面冷凝)
*5/8″CDX胶合板护套
*1 1/2″工地通风挡板(工字托梁顶部法兰之间)
*1″XPS附于工字梁上翼缘底部(制作隔板底部)
* R-30(7 1/4″)Roxul舒适的椽湾
* R-15(3.5″)罗旭尔舒适略有压缩,以适应椽湾的剩余深度
* Intello Plus智能蒸汽缓速器/内部空气屏障膜,由ProClima附在I-Joist的底部法兰上。
***建议2″刚性绝缘,以解决热桥
* 2 x水垢
* 1.5”服务腔
*胶合板天花板
这个组件可以让我们在天花板上达到+/- R-50,同时保持蒸汽的渗透性(尽管我知道如果我们压缩蝙蝠,会有轻微的减少)。我的问题是:我们正在寻找通过I-joists解决热桥(并拿起另一个R-8左右),并考虑使用2″Roxul舒适板在这里的内部。我们希望避免使用泡沫空气质量和蒸汽担心。有人知道这里的舒适板是否合适吗?Roxul的应用指南显示,在地下室墙壁的内部使用舒适板,而不是在室内的任何其他地方。
提前感谢您的回复!
回复
在那个应用程序中使用是很好的。
由于坚硬的岩棉比坚硬的泡沫具有更大的压缩性,你可能需要调整任何层上的螺丝来保持它,以达到平坦的天花板。
因为我托梁的腹板很薄,他们不是一个热桥。一般来说,这是不值得费心的。
你所处的气候足够温暖,任何高于R30的东西都不值得。2“舒适板VS裸TJI的成本永远不会支付在您的气候节省能源。
如果你想要更高的R值屋顶,我会把TJI带上,用R23而不是R15。这比买一套超过2英寸的硬矿棉顶棚要便宜得多,也容易得多。这将给你一个R47屋顶与R49坚硬的矿物棉。
谢谢你的回复。我没有考虑到实现一个平顶的困难。就当是我把这个想法吓得半死吧。也很好知道托梁腹板不构成一个重要的热桥。Akos,如果不是因为我们已经有其他项目的R-15球拍,我完全接受你的建议,把托梁绑起来,用更厚的球拍。谢谢你的建议,一如既往!
如果我算对了,你把球棒压缩了一点。你可以做的是沿着底部法兰安装刚性泡沫条,以增加深度,这样你就不会压缩蝙蝠。这将在不需要太多成本或工作的情况下给你带来一点R值的提升。用较长的干墙螺丝,可以直接通过刚性泡沫条挂干墙。
如果你不想使用泡沫,胶合板条也可以,稍微降低R值。