你好,
我正在从内部重新绝缘我的墙,因为这是我唯一的选择。似乎任何时候我做任何一种恢复,都有很多可用的信息,但从来没有准确的我的计划。
统计数据:
结构建于1968
区6,佛蒙特州
2 × 4墙在平板上
外观:1/2″板材(没有房子包装),1″板和木条雪松,油漆(未染色)
以下是我到目前为止所做的
1.空气密封用嵌缝和泡沫填缝所有木材到木材接头,泡沫小洞。
2.气封电气箱
3.安装Roxul r15
一个问题:
我想增加r值,并从木材框架中创造一个热断裂,我想将成品厚度保持在最小,我计划使用JM 1″polyiso箔面。
1.这个方法可以吗?这是正确的硬质泡沫吗。
2.这个的r6.5是否足够,我在我的区域里看到它至少应该是R7.5。
3.我计划填缝周边的泡沫螺栓,天花板和板的空气密封,也将胶带接缝。这讲得通吗?
4.我打算用一些屋顶钉子把泡沫钉在钉钉上,假设当我拧干墙的时候就足够了,这是最好的方法吗?
5.我想我在什么地方读到过螺丝头(问题4)有更大的机会穿过干墙,因为温暖的墙和木材在夏天/冬天之间的膨胀/收缩,似乎是合理的-你认为呢?如果是这样,有没有预防的方法?
哦,是啊,我打算今天就这么做——完全不像等到最后一分钟……
感谢您的帮助!马克
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
马克,
如果你愿意,你可以在墙壁内部安装硬质泡沫塑料。它肯定会改善墙体的热工性能。当刚性泡沫安装在墙壁的内部,没有最小或最大的r值要求。
如果你想减少金属紧固件的数量,你可以用建筑粘合剂把泡沫贴在螺栓上。石膏板和石膏板螺丝可以固定所有东西。
石膏板下的泡沫有点粘糊糊的,但我做的和你做的完全一样,没有什么大问题。在安装干墙时使用长螺钉,紧固件的弹出应该最小。别忘了把电气箱和石膏板之间的裂缝填上。
我也做了同样的事情,但使用聚碳酸酯与毛毡的脸,也许它是有点蒸汽开放。我用几根长长的屋顶钉把泡沫钉在墙上,然后用2-1/2”的螺丝把干墙固定好。在固定螺丝时,你可能需要更加注意用手把干墙推紧,而且你可能会比平时使用更多的螺丝。在你开始之前,先考虑一下内角的紧固。
马丁,
1.我不会有任何水汽/湿气的问题?这是我最关心的,因为我读过的很多文章都说在寒冷的北方不要有蒸汽屏障。这就是我用铝箔泡沫做的。对吧?
2.你说"如果你愿意,你可以在墙上安装硬质泡沫"这有意义吗?额外的花费值得吗?我之所以这么做,主要是因为我确信r15是不够的,如果有的话,它会增加房间的舒适度。
谢谢!
马克,
你说得对铝箔面泡沫是一个蒸汽屏障。但它也有相当大的r值。
聚乙烯的危险在于,它会在夏天变成一个冷凝表面,当家里可能有空调时。这不会发生与polyiso,因为它的r值是足够高的,以保持箔面对螺柱腔相当温暖。那种铝箔永远不会像空调房间里的聚乙烯那么冷。
当然,设计墙壁组件,使其能够干燥到外部是有意义的。
Q。“有道理吗?”这值得额外的花费吗?”
在我看来,是的,是的。
在1/2“CDX和1x板和板条之间,或一些板条或皮毛之间,甚至有#15感觉或东西,或一些板条或皮毛的背排气壁板?