地下室围墙施工

唐娜充分|发布建筑规范问题

我的地下室有一个全周长的污水泵;排水垫从地面以下1英尺的地方挂在墙上,以循环进入塑料湾,排空到下面的污水坑排水;石灰石基础墙;混凝土地板上的渗透密封剂。

我计划安装轻钢周边墙,没有钢将接触石灰石基础墙。封闭式泡沫喷涂,经过防火屏障处理,将在管道和电气运行完成后进行专业安装。

在公用水池后面,我打算安装镀锌钢板。我的问题是,如果我将面板直接安装在钢螺柱上,是否符合代码?或者在安装钢板之前,我必须安装无纸化干墙?

我想满足或超过所有适用的规范,我也计划与我的当地建筑部门检查前进行。但我想先了解我的选择。

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    多娜,
    确保钢钉和地基墙之间有足够的空间。我的目标是在2到3英寸之间——足够的空间,让喷涂泡沫承包商可以在那些钢钉后面有足够的泡沫。钢钉是热灾难,所以在钢钉后面有相当坚固的泡沫层是必不可少的。

    有关此主题的更多信息,请参阅本文:地下室墙体如何隔热

    我想不出任何理由为什么你不能在你的螺柱上安装镀锌钢板,但当然,你们当地的法规当局将有最终的决定权。

  2. 唐娜充分||#2

    嗨,马丁。谢谢你的回复。我会按照你的建议,确保钢钉远离地基。谢谢,再次!