GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

2×6通风大教堂绝缘助力

Lynne Weliever|发布GBA Pro帮助

在最近的一次屋顶更换中,我发现我的大教堂天花板漏水/凝结,导致我1974年在气候区5A的家的几根椽子腐烂了2×6。在替换桥面和沥青之前,椽子被加固以保持稳定。在腐烂的那一边没有底部通风口,但在另一边有。它是在山脊通风,是有点绝缘的玻璃纤维蝙蝠,没有挡板(见图1)。

我想改善绝缘,以防止图片中的问题继续。屋顶工人在腐烂的一侧切下了拱底通风口,让我意识到,如果在大教堂上使用喷泡沫隔热材料,而不使用通风口,将使整个屋顶的铂金欧文康宁保修失效。现在我正在拆除石膏板天花板,尽我所能从内部隔热,因为在更换屋顶时,我对隔热实践一无所知,建议在外部安装硬质泡沫板。

我用一个建议的4英寸封闭式电池泡沫的绝缘家伙谈到了我需要的是,我需要的是28(我猜他舍入),以便为1716美元。325平方英尺的天花板。他说,如果我想发泄它,那么我需要自己安装挡板,我也需要把塑料放在自己的身上,以便过度喷洒。提问他的意见和价格标签导致我互联网试图教育保温实践。

我现在知道R38是每个代码的最小值,但我也没有人检查。我主要关心的是防止凝结/发霉,这样这种情况就不会再发生了。我不愿意牺牲超过2″的天花板高度,因为这个房间与另一个房间的平天花板相遇,2″的损失将导致明显的差异,从两个房间的墙壁和天花板相交。我将花费我需要的,以得到最好的装配,我可以得到7.5″。除了喷雾泡沫,我打算自己做这项工作来省钱。

以下是我正在考虑的一些选项以及一些(或许多)问题:

方案1:从上到下,用1″硬质泡沫(EPS, XPS, ISO??如果后续喷涂泡沫,是否需要密封/胶带?)然后2″闭孔喷雾泡沫(粘着硬泡沫有问题吗??如果刚性是箔面呢?脸衬托到外面这样??)然后1.5″开孔泡沫完全填充空腔(封闭的孔是否有粘附问题??)然后2″Polyiso(对于R,我认为它在温暖的一面会表现得更好)连续在椽下胶带和密封(这是一个问题,以不同的渗透率夹层泡沫??)然后是舌槽(我需要一个多iso的空气屏障吗??这算是防火屏障吗?我可以把它直接贴在泡沫板上,而不用长指甲弄出毛条吗??)

廉价挡板或薄OSB / T-PLY创造的通风空间便宜2:1“。然后4.5英寸的开孔喷雾泡沫。然后是2“Polyiso。然后t&g。不附近的代码,但仍然超过R30,并且比我减少热桥接以来,绝缘人提出的是更好的。

通过我自己的粗略估计,我认为选项2将是约。400美元便宜。公用事业的成本较高会抵消此选择吗?这种方法会导致冷凝/木材腐烂/模具吗?此外,屋顶器用支架阻挡了椽子腔(见图2)。可以/我应该在支架中钻孔以允许空气流量吗?

我知道你问了很多问题。我丈夫说我凡事都分析过度了。非常感谢任何专家的建议或其他选择/建议。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#1

    嗨,林恩。

    在通风的大教堂天花板上,你可以使用任何你喜欢的保温材料。在改造情况下,目标是使尽可能多的r值进入天花板,并使装配尽可能气密性。在你的情况下,用喷射泡沫填充的硬泡沫排气挡板似乎是实现这些目标的好方法,尽管你可能想要看看你选择的泡沫类型,以做出最环保的选择。有些类型是相当有害的。

    打破椽子创造的热桥也是一个好主意。这可以用连续内部刚性泡沫片,或者具有刚性泡沫条施加椽子的长度,其增加椽子深度以获得更多绝缘体。我假设你已经阅读了这个,如果没有,你可能会发现它有用:如何建立绝缘大教堂天花板

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#2

    选项1为您的腔体R值的中心增加,但实际上并不像整个装配的R值,这是一个重要的。

    选择2是好的,如果你想削减更多的成本,你可以看球棒而不是SPF。

    用1“泡沫挡板(EPS)+3.5”矿物羊毛贝尔在腔内,2“聚裂在那里的2”聚四亚将略高于r值(在开放式电池SPF上额外的R1.5)。密封泡沫挡板并不重要,我不会花太多的努力。

    重要的部分是密封天花板,因此请确保胶带胶带Polyiso的接缝。在那里,它也很好地密封墙壁顶板。

    如果您不认为您可以密封您的天花板(很多Potlights,暴露的椽子/光束),而不是开放式电池SPF是最好的选择。

  3. 专家成员
    达娜·迪斯特||#3

    提示:分段使其更具可读性。

    >“我用一个建议4英寸的绝缘家伙谈到了闭孔泡沫,所有我需要的是28(我猜他舍入)”

    HFO吹封闭的电池泡沫运行约R7 /寸 - 它不是一个巨大的舍入误差。但它无处可去“你所需要的一切”。

    使用2x6的椽子,在r值的基础上尝试敲击代码是“不值得的”,尽管你可以使用7-7.5“HFO吹封闭细胞泡沫,但这将是一种环境和经济上的浪费方式。代码遵从性也可以在u因素的基础上实现。代码最大u因子,它需要低头是U0.026 (= R38.5“整个装配R”)。见表N1102.1.4:

    https://codes.iccsafe.org/content/irc2018/chapter-11-re-energy-yefditions?site_type=public.

    “整体装配R”包括椽子的热桥接、屋顶和屋顶甲板的R值、室内外空气膜、通风管道中的空气膜和天花板石膏。屋顶甲板和石膏加起来大约R1,内部&外部空气电影添加到另一个R1,一样的空气电影频道,所以热桥接腔隔热和任何连续的隔热层只需要添加到R35.5 (R38.5 - R3 =)

    在典型的7%框架分数与R15岩棉或HD玻璃纤维与椽子的底部边缘(留下2“空腔)冲洗出来约为R12.75。所以完全击中代码,你会寻找一层连续的(R35.5 - R12.75=) R22.75椽下。

    在4“箔面对的Polyiso会在R24进来。会失去4”-4.5“的余地好吗?

    1. Lynne Weliever||#6

      2“已经超过我想放松。

      谢谢你的段落提示。我的长问题在我的电脑上看起来不那么痛苦,但在我的手机上,哇!我添加了一些休息。谢谢你熬过来了!

      我喜欢Akos的建议,使用1”EPS挡板与3.5”矿棉和2”连续polyiso。在R32左右,这并不可怕。很容易一个自己做的工作,只需要花费大约。700美元与选择1的1.7万美元相比。我实际上认为选项1将总计R38使用iso挡板基于广告的R值。但是,额外的1000美元是否值得呢?这种矿物棉的选择是否也能达到预期效果呢?我知道矿棉路线不符合代码,无论哪种方式,你计算它,但我同意,如果它将工作,以防止凝结/模具。想法吗? ?

      由于我正在使用舌头和凹槽,我可以直接将它直接连接到胶带和密封的Polyiso吗?

      我是否需要铝箔iso防火屏障?还是强烈建议挂石膏板?

      I型EPS是否适用于挡板,因为它更具有渗透性,还是我应该使用至少密度更大的II型EPS ?

  4. 删除了||#4

    删除了

  5. 删除了||#5

    删除了

登录或创建帐户以发布答案。