2×6墙面喷涂泡沫和硬质泡沫

保罗·福勒|发布能源效率和耐久性

当我在网上寻找一些建造温暖墙的想法时,我偶然发现了这个设计。本来打算用双层2×4墙的。

你觉得这种墙有什么问题吗?我打算用云杉护墙板,绑带做雨幕和建筑围护。都在16个中心。

我知道泡沫喷雾应该是密封的,但我不是百分百确定。那么,在2英寸泡沫板的内侧添加一些胶合板来制作一个密封单元是一个好主意还是只是浪费钱呢?

我住在纽芬兰,那里很多聚被用于蒸汽,但我不想用它,但我在想一个聪明的弱智。这也是在浪费钱吗?

另外,你认为杜邦Flex Wrap胶合板用于空气密封怎么样?欢迎提出任何建议。
谢谢。
保罗

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 凯文·迪克森MSME||#1

    这是一个很好的墙体部分。在你的房子里,你必须决定空气屏障在哪里,以及如何让它从地基开始,向上,围绕阁楼,然后向下。

    BSC网站是一个很好的资源:http://www.buildingscience.com/resources/high-r-value-wall-assemblies

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    保罗,
    安装一层硬质泡沫的最佳位置是在墙壁的外部,而不是内部。如果刚性泡沫是在外部,它做一个更好的工作绝缘的边缘托梁地区和分区交叉。

    如果你决定把表面硬质泡沫塑料和喷雾泡沫之间的螺栓,确保(1)你的硬质泡沫塑料厚度足以让你的冬天壁板高于露点,和(2)你选择开孔喷泡沫,并不是闭孔泡沫喷雾,所以你的墙上可以干到室内。

    Q。“我知道泡沫喷雾应该是密封的,但我不是100%的肯定。所以,在2英寸泡沫板的内侧添加一些胶合板来制作一个密封单元是一个好主意还是只是浪费钱?”

    A.只要你的绝缘承包商是熟练的,喷雾泡沫将是密封的。当然,在喷雾泡沫无法帮助你的地方,你仍然需要解决空气泄漏问题。

    Q。“我住在纽芬兰,那里有很多聚气,但我不想用它,但我想用一种智能弱智剂。这也是在浪费钱吗?”

    答:不。智能缓速器比内部聚乙烯更有意义。

    Q。“你觉得杜邦Flex Wrap用胶合板密封怎么样?”

    答:Flex Wrap是一种昂贵的胶带,专为弯曲装置(比如拱形窗户的顶部)或复杂的三维形状(比如窗户粗糙开口的角落)设计。对于平胶合板接缝,我建议你使用较便宜的胶带,如3M全天候闪光胶带。

  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3

    当我看到这样的帖子时,我的第一个想法是,你的建设者呢?

    和计划提供者?你的GC……律师……你的整个团队吗?这是你的家,你也是设计师吗,写自己的规格,做自己的工作?你是要把不同的人,不同的计划,不同的想法,不同的网络连接到一起来建立一个家吗?

    GBA是一个信息来源,如果你注册并进入所有他们的规格表。但是信息可以是有用的,也可以是相反的。

    如果你想要知道足够多的问题来问你的问题,并且不损害你的项目,你将知道足够多的胶合板问题显示出一个主要的缺乏理解的原因有很多。

    对胶合板问题的简单回答是没有胶合板。

    其他人可能喜欢这样的解释……

  4. 保罗·福勒||# 4

    好了,谢谢你们的回复。我原本打算用高密度的纤维素做一面双柱墙,但在给我们电话簿里的每一家公司都打了电话后,我只能找到一个人,他有一台可以做这项工作的机器,而且他没有网格技术的经验,实际上从来没有听说过。至于网眼本身,我必须从美国引进。也找不到卖智能减速器的人。我在美国找到了一家公司,可以给我送货。我读了关于你后院胶带测试的文章,发现非常有用,就像3M一样,但你测试的所有胶带在纽芬兰都没有。我找到了一家卖杜邦产品的商店,是的,很贵,但这是所有能买到的。找不到任何关于它表现如何的文章。是的,马丁,我同意硬质泡沫在外面更好。我还没算出它应该有多厚。 As far as I can figure out average winter temperature is 0C. It can get much colder but that is supposed to be average. If the rigid foam is greater than 2in I will also have to look elsewhere for screws in order to get the strapping on, not available locally in long lengths. Oh yes I will build this house myself. I had a structural engineer look at my plans to make sure everything was okay. The plan only called for a standard 2x6 wall at the time for I still hadn’t decided on what kind of wall I was going with. I am still leaning towards the double stud design but am just exploring other methods. Appreciate the answers.
    保罗

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |