4个绝缘问题
问候,我正在完成我的地下室,并提出了一些隔热问题。我住在波特兰,或(第4区)。
一般信息:
我的粉底是混凝土,地下4英尺,板岩地板。因此,基底壁由混凝土(下半部分)和2×6螺柱壁(上半部)组成。螺柱墙壁有外护套,房屋包裹,硬胶壁板。在内部,螺柱和干墙之间将有1/2英寸的胶合板(地震改造)。我的房子建于1967年。
问题1:
I want to use unfaced UltraTouch insulation for the stud wall cavities. Will I have condensation issues within the wall cavity? Outside-in assembly would be: hardiboard, housewrap, sheathing, ultratouch, 1/2 plywood (earthquake retrofit), drywall.
问题2:
一些腔体填充了旧的玻璃纤维棒。一位总承包商告诉我不要删除它们,因为它们可能会在其中含有ver虫。因此,我的计划是用Ultra Touch填充腔的提醒。我会遇到冷凝问题吗?外部组装将是:硬鞋,房屋包,护套,面部的玻璃纤维巴特(1/2的腔体),Ultratouch(腔内其余的),1/2胶合板(地震改造),干墙。
问题3:
对于墙壁的下部,我将使用2英寸XPS,并在其周围框架半壁。我应该如何将接缝从XPS到上螺柱墙?我计划距XPS顶部1/2英寸兔子,以便它可以坐在1/2英寸的胶合板(地震翻新)上,并在该接缝处使用构造粘合剂。然后围绕它。
问题4:
最后,XPS接触胶合板/螺柱墙是否有火灾风险?一切都将被干墙覆盖,但是在干墙后面,XPS与螺柱墙接触(即,如果XPS着火了,它将有一条通往房屋其余部分的路径)。半壁内没有包含XPS的电气。
Thanks a million in advance! Sorry for writing a novel above…
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
答复
马特,
Q。"I want to use unfaced UltraTouch insulation for the stud wall cavities. Will I have condensation issues within the wall cavity?"
答:只要您密切关注胶合板层或石膏板层的内部空气密封的空气。如果通过墙壁泄漏,则可能存在凝结问题。
问:“有些空腔中有一半的脸上装满了旧玻璃纤维棒。一位总承包商告诉我不要拆除它们,因为它们可能会在其中含有ver虫。”
A. Old batts did not contain vermiculite. Vermiculite looks like course sand or large grains of rice.
Q。“我的计划是来填补空腔的提醒with UltraTouch. Will I have condensation issues?"
答:不可以 - 只要您关注气密。
问:“对于墙的下部,我要使用2英寸XPS并在其周围半壁框架。我应该如何从XPS到上螺柱墙壁?我计划到兔子1/2英寸从XPS的顶部,它可以坐在1/2英寸的胶合板(地震改造)上,并在该接缝处使用构造粘合剂。然后绕过它。”
答:听起来不错。
Q。"Is there a fire risk with XPS touching plywood/stud wall? Everything will be covered with drywall, but behind the drywall, the XPS is in contact with stud wall (i.e. if XPS caught on fire, it would have a path to the rest of the house framing). There is no electrical within the half wall that contains the XPS."
答:只要XPS用石膏板覆盖在内部,一切都很好。