喷泡保温在低坡度的雨棚屋顶
我想为二楼的浴室设计一个天窗屋顶。(位于俄勒冈州4C区)。它是一个低坡,无通风屋顶组件,2×6建设。屋顶材料为5/8″OSB的三层屋顶系统(自粘SBS改性沥青)。屋顶的大小大约是10'x7 '。
由于2×6椽和堵板造成的空腔空间有限,我的计划是直接在屋顶护套的下面使用泡沫喷雾保温材料。这房子屋顶的其余部分是通风口。我打算把浴室上方的这部分屋顶密封起来,用泡沫塑料自给自足。
我的问题是:我认为要达到R21,大约需要3.5 /″的泡沫。这样就在绿板天花板上方留下了2英寸的空间。我应该留下这个间隙吗?我曾经读过,在绿板天花板上放置任何类型的蒸汽屏障都是不可取的。这是正确的吗?提前谢谢。
回复
Michco,
大多数建筑规范要求第4气候区隔热天花板的最低r值为R-49。所以你需要超过3.5英寸的绝缘材料。
如果你使用的是封闭式喷雾泡沫,你应该能够在2x6的椽子上安装5英寸的喷雾泡沫——这意味着你最终的r值将介于R-30和R-32.5之间。这仍然是你想要的,但比R-21好。
如果你的绿板天花板和喷雾泡沫隔热层之间有一小块空气空间,空气空间不会造成伤害。你不需要安装聚乙烯蒸汽屏障-闭孔喷雾泡沫已经是一个蒸汽屏障。