GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在预算中为HRV / ERV建议

kail zuschlag.|发布了能源效率和耐用性

我在气候区4C,并在一个非常紧张的预算上建立一个相当高的家。我用闪烁的胶带并密封了我的护套中的所有接缝,希望有一个非常紧的家。房子是两层故事,每个故事刚刚超过1000平方英尺(2100平方英尺的FT),家里的设计使大多数生活空间是楼上的。我计划在楼上的中央地方安装一个单一的松下点HRV,但是一位机械承包商(谁试图卖掉东西)告诉我这是不够的。并推荐了一个Lifebreth RNC 95.这种类型的系统似乎更昂贵,安装更复杂(我希望能够进行安装)。

如果我在二楼的中心安装现场ERV,它将位于我的卧室和我的热源(MINI Split Head)之间。这会阻止我的热量来自卧室吗?

Panasonic会足够吗?安装两个并将第二个放在一楼上会更好吗?

有没有人有高效,合理的价格,并且相对容易安装ERV / HRV的建议?

任何建议都非常欣赏。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    kail,
    Ashrae的住宅通风标准(标准62.2)将每乘员的7.5 CFM的最低通风率加上每100平方英尺的可占用楼层的3 CFM。如果您想遵守本标准,您需要71 CFM为一个占用者,两个乘员的78个CFM,3个乘员86 CFM,或四个乘员的93 CFM。

    Panasonic WhisperCombort ERV的最大气流率为40 CFM,这可能还不够,除非您认为ASHRAE 62.2标准需要过高的通风率的人中的众多人之一。(Panasonic Erv是寒冷的气候的可怕选择,因为当它在户外感冒时无法使用它。在气候区4中,这可能不是问题。

    通风系统是否“足够好”取决于您的期望和需求以及您的生活方式。概括很难。如果您担心松下单元提供空气流量不足,它可以始终通过定时器上的浴缸排气扇补充。有关更多信息,请参阅设计良好的通风系统

  2. kail zuschlag.||#2

    谢谢Martin-您或其他人是否对大约80-90 CFM的单位有任何建议?

    大多数单位是否有返回和挖掘的房间的后备线?只有高端(超级昂贵的)单位带有小型塑料管,为各个家庭运行吗?

    谢谢您的帮助。

  3. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#3

    kail,
    几乎所有HRV和ERV(除了Panasonic Whispercorcort ERV除外)都有4个管道 - 两个管道连接到室外,一个管道连接到新鲜空气寄存器,以及一个管道连接装置排出空气格栅。您可以通过安装T恤,Wyes或起飞 - 一个供应寄存器或5,以及一个排气格栅或4,使导管是简单的或者像你想要的一样复杂。

    重新编翻来的ERV费用约为1000美元。Renewaire使三种型号(EV90,GR90,EV90P)额定为40 CFM至110 CFM。

    您描述的那些小型塑料管是Zehnder系统的一部分。并且您是正确的,使Zehnder设备具有超级昂贵。

  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4

    我安装了两个松下耳语逆戟。我的房子需要80 CFM以进行足够的通风。不幸的是,测试表明ERV仅生产其额定CFM的一半。我最终删除了一个松下单位(那里的长篇故事)并安装超呼吸机/除湿器。

    松下的人是一个巨大的失望。随着持有人的说法,你有时会得到你付出的代价。

  5. 尼克韦尔奇||#5

    史蒂夫,管道配置是什么样的?长期或复杂的运行将进入CFM。似乎对6英寸的升级是相对便宜和简单的保险。

  6. kail zuschlag.||#6

    史蒂夫,你知道松下的实际生产到遥控器吗?我知道有一个内部DIP开关,将它们从20/40 CFM更改为10/20 CFM。DIP交换机是否有可能在错误的设置中?我有朋友把它们放进去,看起来很开心,但我不愿意,并试图教育自己。