砖石房子里的密封电气箱?

达沃Radman|发布一般的问题

砌石/混凝土房屋是否需要使用密封电箱?

水泥灰泥将是我的内部密封层,但人们告诉我,墙壁本身就足够密封,不需要寻找密封的电气箱。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    达沃,
    我猜你不需要密封的电箱吧。但如果你描述一下你使用的绝缘类型和它的位置,将会很有帮助。

    ——马丁Holladay

  2. 达沃Radman||#2

    外部绝缘为8-10in EPS。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    达沃,
    你用普通的电器箱就可以了。可能的漏气位置包括穿透墙壁(电缆入口位置、电缆到室外插座和室外照明装置、管道渗透到软管围嘴等)和墙壁空气屏障(可能是室内石膏)和天花板空气屏障之间的裂缝。

    ——马丁Holladay

  4. 达沃Radman||# 4

    谢谢马丁!

    少了一个需要担心的细节:)