另一个屋顶装配问题

Jayne Torres.|发布了一般的问题

我在拖车上建造一个10'x 28'房子。钢2×4框架,墙壁和屋顶板上的16位。我在C区3中,在天花板中呼吁R-30,我假设包括屋顶组件。14'的高度限制我在上面有很小的房间。这是一个棚屋屋顶,最小间距。

架构师建议以下内容:
到外面
1. 1/2“(min)吉涂
2. 3 1/2 CFS在托梁之间使用摇滚轴框架。(r13)
3. 9/16 Verco浅层装饰26克。
4. 2“刚性绝缘(R10)
5.防水膜底层

很明显,我可以通过在顶部添加更加严格的绝缘来增加R值,但我宁愿不。如果有人有一些辉煌的解决方法来增加R值,我很乐意听到它!

此外,我还需要在屋顶组件中的某处蒸汽屏障,或者是膜上的膜足够吗?

谢谢!!
jayne.

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Jon R.||#1

    也许是DIY Polyiso Sip(泡沫两侧的胶合板)。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    杰恩,
    增加刚性泡沫层的厚度是去的方式。你写道,“我宁愿不是,”,如果你想要r-value,这就是你需要做的事情。

  3. Jayne Torres.||#3

    谢谢你们两个。我会加一英寸。我需要蒸汽屏障或防水膜是否取消?

    1. GBA编辑器
      马丁·霍洛拉||#4

      杰恩,
      在气候区3中,内部蒸汽屏障或气旋阻滞剂没有代码要求。