阁楼开放式电池泡沫:离瓦/气味
我们有一个传统的1966年两层故事,在亚特兰大(3A区)双地划合家园。4月18日,我们的现有不足的玻璃纤维绝缘,并在1200平方英尺的阁楼上安装了开放的电池泡沫。自从此以来,我们有气味/离气问题。在很酷,阴天的日子里,它不是很明显,但热,阳光灿烂的日子,气味非常明显,我们的二楼A / C(阁楼的处理程序)在气味/气体中吹来时不可用。我们一直生活在楼上的敞开窗户和粉丝。气味更接近我已经读过的涂料,而不是鱼类。我的妻子对这种天然气,喉咙痛,喉咙疼痛,咳嗽等有重大反应。
安装人员和我首先将问题作为临时问题作为临时问题,通过在山墙通风洞开放阁楼并通过阁楼迫使空气。我走了8天的人洞鼓风机,从阁楼上移除空气。
泡沫是Accella的Foamsulate 50.此时我已经准备好宣布泡沫安装失败。安装程序没有帮助。似乎是两个关于下一步的两所思考。一个是切出来,刮掉坏泡沫,尽可能地真空吸尘,并用更好的开放式电池泡沫回去。在我的时候更换导管。这是便宜的选择。
我也有建议,即需要更换整个屋顶,包括一些泡沫的支撑(支柱?)。
有关下一步的任何想法吗?
谢谢你。
大卫卡尔森
答案
大卫,
听起来你了解情况相当不错。您可能希望通过通过注册的信件与承包商通信(当然,当然)通过与承包商进行沟通来开始记录情况。保留所有字母的副本。
您可能还想咨询有施工缺陷诉讼经验的律师。
如果您还没有看到它,您应该阅读本文:用挥之不去的气味问题喷出泡沫工作。
祝你好运。
大卫,
我正在使用SWD聚氨酯制作的开放单元SPF具有类似的问题。它是一个月前安装的(5月中旬),我们有一种甜蜜的化学品味,在它很热时更加突出。SPF安装在屋顶甲板下。我现在用山墙通风口的风扇通风。我是那个具有如此较小的健康症状的人,尽管我特别担心我的小孩。
安装者到目前为止,我试图吹掉我,我昨天刚刚打电话给SWD。安装人员声称设备防止它们喷洒坏泡沫。然而,泡沫已经从一堆地方(最多1/4“)中的椽子拉开,SWD的自己的文献表明是由于温度不正确。
无论如何,我想我需要开始自己的线程而不是劫持你的线程。希望你能找到一个良好的分辨率。你会让我们张贴吗?尽管SPF行业显然改进,但很明显,有些人仍然得到了糟糕的安装,后果很重要。