Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西|发布计划评审

我提议的地下室有2层,我正试图确定细节,在2层相遇的地方绝缘。我打算把围墙从里面隔离起来。然而,当楼层水平发生变化时,我正在考虑在底部和底部周围进行隔热,然后从基础墙的两侧一直到每块板的顶部。从上到下的组合是4″混凝土,蒸汽屏障(未显示),4″的EPS IX型,4″的1/2″干净的石头,未扰动的地球。页脚宽30″x 12″,基础墙宽12″,这是这里的标准尺寸。脚和地基之间有毛细血管断裂。请看附呈的细节。

想法吗?

谢谢。

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    乔纳森,
    图中短而垂直的混凝土墙看起来不像是在支撑荷载,所以你的建议是不错的——只要你的项目中没有一个工程师对地基下的泡沫感到恐慌。

    如果你简化了细节,忽略了底座下的泡沫,那么热量的损失将是微不足道的。这是靠近你的房子的中心,毕竟,不是在周边(土壤较冷的地方)。

  2. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西||#2

    谢谢马丁。如你所料,那面墙上没有负载。将有栏杆和台阶下到较低的部分。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    基础和干墙真的只是挡土墙吗?

    将上板置于墙顶可能导致板开裂。最好是机械地将板漂浮起来,只靠泡沫和压实的土来支撑,在挡土墙和板之间加一个伸缩缝。挡土墙的顶部可以与楼板处于同一水平面上,但如果任何东西随着时间的推移移动或沉淀,任何不完美的装饰地板将沿着伸缩缝的线,而不是随机射向一个方向。