院长Sandbo|发布一般的问题

我知道有很多关于这个的帖子,但我必须在接下来的几天里订购产品,以保持项目的进行。

区3
3000年科幻地下室。现有板下无刚性。

计划三角洲fl,然后1″的xps(已经有它)然后两层1/2″胶合板正方形边缘,我打算浮动两层和胶水和螺丝他们在一起。然后在其上装裱非承重墙板。在不同的房间里,3/4英寸厚的地板,地毯,瓷砖。

如果发现我需要敲开第一层胶合板吗?我能让它浮起来吗?如果我不把它敲下来,胶合板的移动会把事情弄糟吗?

舌头和沟槽更好吗?我可以做一层3/4的advantech,可以吗?

我想走两条1/2平方的边粘在一起的路线,不需要tapcon,这是现实的吗?

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    院长,
    答案部分取决于你的1/2英寸胶合板的质量,以及交付时的平整程度。

    我的建议是:试试你的方法(一个浮动的底楼,用两层胶合板固定在一起)。如果一切都保持平坦和水平,你应该可以出发了。

    如果有一两个地方出现了问题,你可以用TapCons固定这些问题区域。

  2. 院长Sandbo||#2

    听起来不错……Osb比较平,我用Osb还是胶合板比较好?

  3. 安德鲁·C||#3

    如果有被弄湿的风险,我会用胶合板。如果是在地下室,我会说有被淋湿的风险。

    我想把它放在我的地下室。伟大的进步。