GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

地下墙隔热

gz99|发布了绿色建筑技术

我正在考虑在我的地下室放置墙壁。房屋25岁,并有一个法国流失。它一直是一个非常干燥的地下室,在块壁的底部有1个小的凝结斑点。
如果我正确地读你,我应该在砖墙上直接安装2“硬质发泡保温,然后用无FB巴茨根根他们,然后添加绿色石膏板。
并没有其他蒸汽阻挡?
那我的液下泵,(它几乎从来没有运行)。我应该把墙壁上的泵外,使成品的房间小一点,或以某种方式围绕打造泵?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    你不就是想“2”的墙壁上硬质泡沫的”,你想要的代码授权绝缘的R值值得您的墙壁上。2” 硬质泡沫将约R8和R13取决于那种你用什么之间的范围(EPS是在低端,聚异是在高端)。你没有提到你,所以我们不能给你一个建议来安装绝缘的最低金额是什么气候区。

    你根本不必建造一个常规的螺柱墙,甚至是任何螺柱墙。Dow Thermax Polyiso被额定曝光,因此可以安装在地下室基础墙上并以这种方式留下。如果您想要更加完善的外观,很多人将螺柱平到墙上,以创建电线的服务通道,但它们不会构建完整的螺柱墙。如果您愿意,您可以构建螺柱墙。

    你即将在这个应用程序没有使用正确的棉絮。

    比尔

  2. gz99||#2

    我在区6 ..所以2" 泡沫当地销售说,R-10 ...如果我再点缀在墙上,并会要求石膏板是=到R 13,我认为?

  3. 专家成员
    Zephyr7||#3

    R10额定2” 泡沫可能是XPS。这将工作,但不是最流行的绿色建筑人因所使用的发泡剂。

    在气候带6,你需要R15地下室墙体保温。这是3” XPS的,或2-1 / 2” 多异。我会用我自己聚异。你也许可以找到您所在地区的一些回收的聚异(检查克雷格的列表),以节省一些钱。

    比尔

  4. 专家成员
    达娜·迪斯特||#4

    2" XPS可被标记R10,而是仅warranteed到R9(读小字),并且不会对区6满足IRC代码从设计的角度来看假设任何超过该warrantteed R9是不合法的。当完全耗尽它的气候破坏HFC发泡剂(在50年以上),这将是约R8.4,勉强超过一半的当前代码最小。

    3" 廉价再生纤维面对屋面多异将运行任何单面型的R16.5-R17。多异工作正常,只要该多异的底部边缘是任何现有溢流的高潮标记之上,而不是搭在混凝土。(3" 在其他国家在我的地下室屋顶聚异停止4" 从板坯在一些地区,8" 。)

  5. GBA编辑器
    彼得杨梅斯||#5

    “结露”的那个小6英寸的地方是有趣:你怎么知道的水分冷凝?

    彼得

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |