丽贝卡现在|发布工业制品

我们正在建造一个SIP面板[房子],开放的概念,拱形的客厅,二楼。地暖辐射。主楼1500平方英尺,楼上500平方英尺。

我们当地的HVAC承包商(小社区,没有多少承包商)告诉我们,我们必须为每个房间提供HRV供应和回报。即:每个卧室都要有一个供应和返回,每个浴室都要有一个供应和返回。我们认为基本的概念更像是每个浴室都有一个返回,每个卧室都有一个供应。

我们的承包商建议的安装方式有伤害吗?还是在潮湿的地区获得回报,在干燥的生活空间获得供应更有利?

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1

    你的HVAC系统应该是基于手册j的,他做过吗?如果他没有或不知道如何完成计算,你应该聘请一个独立的暖通工程师,并请他/她指定系统。(实际上,这是大多数市场的最佳方法。)

    在另一个相关的话题上,你有没有为你的新家(可能更紧凑)制定一个通风的计划?下面是一篇你应该阅读的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system

  2. 丽贝卡现在||#2

    对不起,我的妻子为我打印了这个,它应该是HRV概念/设计。我们已经完成了热负荷分析和锅炉的辐射暖板,热量是正确的尺寸。我唯一的问题是HRV管道的布局,供应和返回的位置。我让Zehnder为我们的房子设计了一个布局和系统,但它比我们希望的要贵一些,但它需要卧室/生活空间的供应,以及从浴室/潮湿的地方返回。我的管道和供暖承包商推荐了一辆Venmar HRV,并想在每个房间和生活空间都安装一个供应和返回设备。我只是想确保我放的是正确的管道布局。

  3. 詹姆斯·克雷林||# 3

    听起来好像你的暖通空调承包商对HRV系统的合理设计布局毫无头绪。不要被吸进去,被骗。在这个网站上做一些研究。你不需要比ASHRAE 62.2要求更多的HRV通风,而且如此小的空气量不可能需要每个房间的供应和返回。我还指定了一套Venmar(现在在美国作为Broan单位出售)作为我1500平方英尺的新SIP住宅。对于2000平方英尺的房屋,ASRAE的要求可能在60至85 CFM之间,具体取决于卧室的数量。这是整个房子,而不是每个房间。做你的研究,你会比你的暖通空调承包商更知情。这个网站上有很多好文章,布罗恩网站上也有很多信息。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    丽贝卡,
    使用HRV管道的标准方法是为客厅和卧室提供新鲜空气,并从浴室、洗衣房,有时厨房抽排空气。(请注意,厨房的排气格栅应尽量远离抽油烟机——而不是抽油烟机。)

    如果您的暖通空调承包商对这些问题有任何疑问,承包商应阅读HRV制造商提供的安装说明。这些安装说明几乎都可以在网上找到。

    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:

    设计良好的通风系统

    hrv和erv管道

    ——马丁Holladay

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 5

    当给卧室输送热量或冷却的强制空气寄存器可能以100或200 cfm的速度吹风时,HRV将以10至15 cfm的速度吹风。这是一个数量级的差异。通风系统不存在增压问题。

  6. 乔恩·R||#6

    在一个封闭的房间里,没有HRV的供应和返回意味着房间将被加压或减压到某种额外的程度(从不理想)。你应该有一个至少1平方英寸的自由区域开口每1 CFM的送风或验证它造成小于3帕斯卡。门下的1/8“不能做到,即使是低CFM的HRV。

    https://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/ENERGY_STAR_V3_HVAC_Quality_Installation_Guidebook.pdf

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区