浴扇和抽油烟机在室外高湿度时滴水 斯科特Busyn|发布能源效率和耐久性在2011年7月28日12:49 我们最近在明尼苏达州发现了创纪录的露点(86华氏度),我接到了几个房主的电话,他们都有同样的问题,浴缸风扇、抽油烟机和自动通风的燃气壁炉滴水。我认为这是由于暖湿空气沿着管道流动并撞击风扇/抽油烟机/壁炉的冷表面而产生的冷凝。 房屋用Icynene(墙壁/盖子)喷洒泡沫,HERS分数在50分左右。对如何预防或至少帮助房主管理有什么见解吗?当我们开动浴缸的电扇时,滴水就停止了。 谢谢你的见解。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 滴外 带有大型淋浴/热水浴缸和抽油烟机的新家HRV 对抽油烟机和浴扇通风的建议? 新浴风机-冷凝滴漏 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年7月28日01:22|#1 斯科特,听起来这些房子相对于户外来说是减压的。如果他们的暖通空调系统泄漏或不平衡,就会发生这种情况。例如,如果强制空气系统的管道系统在空调围护结构外,而供气管道有漏气,那么房子就会降压。 如果房子是减压的,室外的空气可以从浴室的排气管或抽油烟机的管道抽出来。 你应该让一个家庭性能承包商测试房屋,看看他们是否在正常运行下减压。 斯科特Busyn|2011年7月28日下午3点06分|#2 马丁: 谢谢你提供的信息。在我炎热/寒冷的气候中,你认为房子应该在夏天稍微加压,在冬天稍微减压吗? 谢谢你反对。 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年7月28日下午3点20分|# 3 斯科特,在我看来,一个家既不应该加压也不应该减压。但如果你的问题归因于减压,那么轻微的加压可能会解决你的问题。 这些家庭有什么类型的机械通风系统? 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
斯科特,
听起来这些房子相对于户外来说是减压的。在我炎热/寒冷的气候中,你认为房子应该在夏天稍微加压,在冬天稍微减压吗?
谢谢你反对。
斯科特,
在我看来,一个家既不应该加压也不应该减压。但如果你的问题归因于减压,那么轻微的加压可能会解决你的问题。
这些家庭有什么类型的机械通风系统?