GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

没有山脊通风口的屋顶/隔热层的最佳实践?

雷Ducette|发布一般的问题

你好所有的,

新用户。4区。想要用一个可移动的建筑建造一个“小房子”。我一直在找能让没有山脊通风口的屋顶隔热的最好方法。

这种可移动建筑在osb上有一个金属屋顶,中间有一个屏障。我们想用石膏板来隔热。我读到过,在这种情况下,潮湿会使腐烂成为最终的问题。

你有什么建议吗?很抱歉我不知道细节,但我不确定我在做什么,搁置问题。谢谢您的宝贵时间。

问候,

雷D。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    雷,
    下面是一篇文章的链接,应该能回答你所有的问题:如何建造隔热的大教堂天花板

    如果你愿意暂时拆除屋顶,这样你就可以在屋顶护套上安装一层或多层刚性泡沫,或者如果你愿意改装一个山脊通风口,你会有很多选择。

    但如果你坚持(a)你不能临时拆除屋顶,(b)你不能改装山脊通风口,那么答案是相当简单的:你必须用喷涂聚氨酯泡沫隔离这种类型的屋顶组件。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |