底部6英寸的胶合板外壳正在发霉
你好,
我住在Snoqualmie Wa,西雅图距离4C区以东25英里(我相信)。这是过去的夏天,我从南部外墙撕掉了一切。窗户,壁板,装饰,排水沟和护套。我在壁板前处于最后阶段。有一件事抱着我......
我一开始就把墙撕开的一个原因是,底部的12″左右的护套已经腐烂了,上面覆盖着某种白色的霉菌,不太确定到底是什么……非常臭的发霉的东西。我想,一定是因为它是廉价的OSB材料,所以我把它换成CDX曝光1胶合板1/2″,安装了所有新的窗户,用特卫强包了房子。
我从护套顶部安装了tyvek(录音机)下降到1英寸下面的窗台,用帽钉固定它,试图遵循所有tyvek协议。我的最后一排帽指甲大约是底部的2英寸。因此,随着房子开始在底部发出一点我注意到的东西 - 护套的前1个“-2”变黑。
Tyvek已暴露大约5个月。在房子的那一边,我们得到了很多风力的雨水,在房子的那一边没有排水沟直到大约1个月前。在所有这一切之前,我也在房子的那一侧挖了一个沟渠,并计划在获得一些额外的现金时放弃一个页脚,因为我将要做一些从房子里引导水分,特别是那个。
一些可能有用的细节......在我安装护套之前,我填紧了窗台/基础差距,因为没有泡沫垫片,我的基础墙只有约5英寸高,页脚大约4英寸。在我撕裂墙壁之前,壁板和地面之间有一个排水沟,排水岩,也许约3“。Tyvek在窗台下面约为1英寸。
我已经看到了许多关于底部护套/窗台板/基础区域的细节图纸/视频,涉及如何闪存,无论是使用闪烁的磁带,某种糊状物还是z闪烁。
哦,还有,我喷了底部12″左右的concrobium,但我正在考虑只是移除和替换的第一个12″的覆盖整个墙,所以我有和平的心态前进。
如何防止护套底部变发热?什么是正确的,和/或最好的方法?
非常感谢,抱歉这么长时间!
答案
凯文,
您还没有解释您是否在护套的护套的外侧或护套的内侧看到模具。
如果模具位于护套的外侧,那么我怀疑该等级太高 - 太近了靠近房屋的最低木材部件 - 并且水分的来源是散热。可能的补救措施包括(a)降低等级,或(b)在屋顶的屋檐下安装排水沟。
如果模具发生在护套的内侧,则应阅读本文:“施工期间壁毯上的冷凝。”
是的,模具在外面。降低成绩是一个好主意,同意。
是的,我现在有排水沟。我需要把斜坡上的斜坡倒过来,因为有一个小斜坡朝房子的方向。然后放一个页脚排水孔。(有什么好的细节吗?我是新来的…)
此外,我正在考虑买一种透气性的闪光胶带,就像这个:https://sigatapes.com/product/fentrim-f-12/
帮助胶合板防止飞溅,但也让它呼吸。听说过它的优点,但不知道是否有必要。然后我把特卫强贴到上面把特卫强贴到上面,可能还会加一个z闪光。
(马丁,我偶然发现了那篇文章后,我推断出我的问题是在内部,因为我也有霉菌在内部的鞘,无论它不是薄板,但绝缘w/矿棉。所以我正在考虑在安装Sheetrock之前确定的Membrain,因为模具吓到我了,但我不确定它是否值得的成本,或者这是否是我需要的,或者如果干墙和油漆是足够的。)
谢谢您的帮助!
凯文,
为了保护胶合板不受外部水的破坏,你能做的最重要的事情就是在你把壁板放回去之前安装防雨条。如果不解决分级等问题,你可能会在壁板上发霉或腐烂,但下面的墙会更安全。
修剪背部任何树木和灌木都会让风和阳光晾干墙壁。
如果你没有或只有很少的悬挑屋顶,你就需要排水沟来防止水溅到房子上。即便如此,经常清洗房子的那部分也可能变成一项维护家务,就像你洗车时用的是漂白水和洗碗皂。
请注意,如果左暴露过长,Tyvek可能会降级,我似乎记得6个月是制造商的规定限制。你可能想要很快掩盖。
Walta
对于房子的这个区域有什么特别的细节吗?我见过很多变化……
既然我房子的那一面又冷又湿,又接近地面,用PT胶合板替换掉发霉的护套部分(底部12英寸左右——穿过整面墙——会有好处吗?或者只是处理霉菌,然后继续前进。
谢谢。
“我安装了特卫强从顶部的护套(贴在那里)到1″下面的窗台”
我大约远离专家,因为你会在这个网站上找到,但是,如果护套也在研磨或触摸混凝土,然后tyvex正在覆盖这一点,我会想象从混凝土中的水分偷窥可能很重要。不确定这是否真的是问题,而是思考的另一件事。
我不确定把胶合板搭在混凝土上有多常见(我知道会发生),也不确定这会造成问题有多常见……但我知道,当我移走一些暴露在元素多年的旧t1-11,唯一显示出发霉和腐烂的迹象的部分是底部的几英寸,已经搭在混凝土上……它几乎在那里排成了一条线。
不,对不起,胶合板在机架板/混凝土接头底部延伸至约1/2“。