GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

风扇线圈可以与Daiken Altherma热泵相结合,在NC中完善除湿吗?

塞缪尔·卡伯尔斯|发布了机械

我对极高效率极高的空气热泵出现的兴奋。这肯定是我们许多人努力结合辐射热和交流的答案,并争取简单。

在DaiNen Atherma上运行的扇形线圈可以提供adaquate Dehumidification吗?典型的迷你分裂上的制冷剂环是多么寒冷?为什么它在除湿时它本质上是更好的?

该系统的成本与典型的迷你分割系统相比,不包括任何辐射楼层系统的成本?让我们说比较缘故:一个迷你分体与三个游戏机与Daiken Altherma或类似三个风扇线圈相似?艾尔医疗会更多吗?

如果这些产品被证明是可靠的,我认为我们可能在不久的将来非常熟悉它们。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    塞缪尔,
    您的许多问题都应导向Altherma制造商的Daikin技术代表。

    这是我的大绊脚石:两个GBA读者已经有关于AlTherma系统的成本的共享信息。Mike O'Brien引用了22,000美元,在他的房子里安装Altherma,而Nick Lehto在他的1,800平方英尺的房子里招生了36,000美元。大数字。

    如果您对冷却和除湿性能有兴趣,为什么不粘在导管的MiniSPLIT?他们的效率和性能规格很大,而且它们的成本是Altherma的成本。

登录或创建帐户以发布答案。

社区