特卫强能用于屋顶椽子间脱落的玻璃纤维隔热层吗?
我父母1975年在葡萄园的那件披风,有一处未完工的二楼,里面有一间偶尔用过的卧室,被单已经摇晃过了。阁楼的其余部分只是暴露在椽子之间的玻璃纤维绝缘材料。在一些地方,绝缘正在脱落。我们能不能用钉在椽子上的特卫强(Tyvek)来保持椽子之间的玻璃纤维远离大气(暴露的玻璃纤维绝缘材料是一种刺激物)。从技术上讲,我们希望“阁楼是一个未完成的阁楼”。
如果特卫强不合适,可以用粉色树脂建筑纸吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
露丝,
你需要考虑的主要问题是特卫强是否会造成火灾隐患。我不确定杜邦(特卫强的制造商)或者你们当地的代码官员是否会同意你们的计划。在继续之前,我肯定会和他们两人确认一下。
当然,从火灾角度看,半英寸的干墙比暴露在外的特卫强更安全。
粉红色的松香纸绝对不能用。它是高度易燃的,它不是一个空气屏障。
你没有描述椽子间是否包括隔热层顶部和屋顶护套之间的通风通道——它们应该包括——也没有描述通风通道(如果存在的话)是否连接到拱腹通风口和山脊通风口。所有这些组件——拱腹通风口、通风通道和山脊通风口——都是必需的。
谢谢您的快速回复。
不确定顶部隔热层和屋顶护套之间的通风通道。我想我们应该找一个很好的承包商他能在我们行动之前先了解情况。这所房子建于1975年,当时还没有很多绿色技术,但我想,当我父亲建造这所房子的时候,他们应该知道有通风管道。
谢谢-非常感谢你的信息和问题。
最好的,露丝
你可以很容易地从玻璃纤维后面看到是否有通风通道。我的猜测是,你不会找到一个,你可能会发现一些水分损害,因为没有一个。
露丝,
我现在在德州参加EEBA会议,杜邦/特卫强公司在贸易展区有一个摊位。我去的时候,展位里有三名特卫强的代表,这三名代表都认为杜邦公司对暴露在阁楼里的特卫强没有任何意见。
当然,我不确定你们当地的代码官员是否会同意——但这是杜邦公司的说法。