GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

冷气候基础绝缘和代码问题

Navigator16171|发布建筑规范问题

我住在威斯康辛州东南部(6号气候区)的一栋20世纪30年代的房子里,这里有一个尚未完工的煤渣砖地下室和混凝土板地板。地下室是无条件的,但在隆冬时温度保持在55度或以上。地下室墙壁95%低于地面,在墙的顶部有一些小窗户。房子用热水辐射热供暖,但地下室没有散热器或其他热量/暖通空调源。

我想在地下室的一部分增加一个娱乐室,有已完成的墙壁、地板和天花板,以及一个车间。我不打算增加加热或制冷,除了偶尔在客厅使用一个电壁炉作为热源。

我计划在周边墙壁上使用2“XPS(R10)泡沫板,并达到2×4壁螺栓,直到绝缘体。我会在那个身边或使用其他类型的饰面墙面镶板。我已经阅读了气候区6中地下室墙隔离的代码要求是R13,但这适用于这种情况吗?如果没有热源,那么它甚至是完工的地下室,它没有其他条件?我不确定我可以符合完成地下室的其他代码要求,如最大值。在加入楼层和天花板后,天花板高度约为6'6“或略少。如果我只使用R10的2“,那么如果我只使用2”,那么有凝结问题吗?

另一个问题是,我是否应该隔离整个地下室的周长,还是仅仅隔离娱乐室附近的墙壁。由于一些气体和污水管道平行于墙,大约1.5″英寸(不毗邻娱乐区),我不能得到2″的绝缘和框墙。对于如何在不重新路由管道的情况下处理这个问题,有什么建议吗?我可以使用泡沫面polyiso并让它暴露在外吗?还是使用这种方法会导致冷凝问题?

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    XPS是最不环保的选择之一,因为HFC发泡剂对环境的高影响,其生命周期的全球变暖潜力是二氧化碳的1000倍以上。随着氢氟碳化物的扩散,经过几十年的时间,它的性能下降到与类似密度的EPS(约为4.2 r每英寸)相当的水平。

    R10在它自己的情况下是 - 脱脂,但如果与纤维绝缘绝缘的螺柱(没有内部蒸汽屏障!!!)。区域6的IRC 2015代码最小值是R15连续绝缘,或者如果由螺柱热桥接,则R19:

    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2

    如果它是一个绝缘的2x4螺栓墙,你将需要至少R7.5泡沫在泡沫/纤维边界露点控制在墙的上端部分。2”的EPS (R7.8-R8.4)或1.5”的箔面临polyisocyanurate (R9-R10)会比XPS更环保,因为它们被碳氢化合物,通常戊烷(约7 x二氧化碳),其中大部分离开泡沫在工厂,并夺回(满足当地空气污染的要求),而且经常燃烧过程热量。

    https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1

    随着R8的连续,甚至在腔内的R11,它将超过代码最低要求,但高密度玻璃纤维R15或R15岩棉将是首选。

    如果你在当地有回收的屋顶泡沫材料(任何类型),它比原始泡沫材料便宜得多,通常小于材料成本的1/3
    https://madison.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation

    https://milwaukee.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation

    将3“屋顶polyiso (~R17-ish)固定在墙壁上,通过1x4的furring,用砌体螺钉固定到基础上,在furring上安装墙板比2“泡沫+纤维绝缘螺柱墙解决方案更便宜,并占用更少的室内空间。使用polyiso的切割边缘需要远离板,或高于高水位标志,如果地下室有过洪水历史,因为它会吸干水分,需要很长时间才能干燥。下面部分用相同厚度的EPS完成。

  2. Navigator16171||#2

    谢谢你的建议。在什么时候地下室才会“完成”并触发这些代码需求?

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    没有这样的触发器。IRC并不区分已完成的地下室和未完成的地下室——两种情况下的需求都是相同的。

    如果它将是一个无条件的地下室,需要有R30之间的地板搁栅在第一层。参见表N1102.1.2中的“FLOOR R-VALUE”列:

    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2

    威斯康星州代码目前在IRC 2009:

    https://www.energycodes.gov/adoption/states/wisconsin

    但IRC 2009也呼吁R15连续绝缘条件下的地下室,或R30地板下的托梁之间,当超过非条件空间:

    https://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=Wisconsin

    用R15连续泡沫或R8 + 2x4/R13隔热整个地下室的墙壁,你不会后悔的。即使是在严冬的55华氏度,也会有巨大的热量损失通过R1- 1.5左右的基础墙。将墙壁与IRC 2009代码绝缘,全年温度将达到65华氏度左右,即使你不积极给空间供暖,它也会减少你两位数的采暖费用。

  4. Navigator16171||#4

    谢谢你提供的有用信息。在什么情况下我要服从这些代码要求?显然,由于原始的地下室设置是完全不隔离的,我现在还不能编写代码。我是否在砌墙或铺设完地板后就受到这些要求的约束?难道我永远达不到最低的天花板高度要求吗,还是市政当局通常会为了翻新而放弃这一要求?我想我不太担心能量损失,因为地下室里没有热源,而且我也能适应绝缘墙带来的环境温度。或者你是说它实际上会减少主要生活楼层的供暖成本?随着热量的上升,是否有很多热量从主楼层流失到地下室?

    有没有办法让地下室没有空调,让墙壁而不是天花板隔热,依靠隔热来保持地下室足够的温暖和舒适?

  5. 鲍勃欧文||# 5

    通过地下室的墙壁和地板,你失去了很多热量,而需要补充的热量则来自锅炉。事实上,地下室和你的其他生活空间处于相同的环境中,尽管许多建筑商和房主试图否认这一点。我去过几百个家庭,从来没有见过一扇外门直接通向地下室;相反,它们都是标准的室内门——没有绝缘,也不经风雨密封。所以忘掉地下室不是你信封的一部分的想法吧。将外部R-19(?)墙的SF与R-1墙的SF进行视觉比较是很有趣的。(一扇玻璃窗也是R-1,相当于8英寸的混凝土。)所以当你把它和房子的其他部分一样隔热时,你的锅炉就会少做很多工作。由于需要处理的冷墙面积大大减少,你的房子将会更加舒适。

  6. Navigator16171||#6

    谢谢你!除了符合规范之外,我还想让空间暖和一些,并获得一些刚性泡沫绝缘提供的防潮保护。我想尽一切办法把它做成防霉的装置。我仍然很好奇,从20世纪30年代的原始设置到有某种完成的墙壁,代码需求在什么时候变得适用。是否有办法在不对天花板进行隔热的情况下符合标准?

  7. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 7

    导航器,
    如果您决定改造您的地下室,您应该联系您当地的代码权威机构。只有本地代码管理机构才能告诉您应用哪些本地代码。

    在许多方面,您可以改进老房子的绝缘,而不需要使绝缘符合规范要求。但地方法规各不相同,所以你应该检查一下。

  8. Navigator16171||#8

    马丁,如果我采用你推荐的R8 + 2x4/R13技术,你会在螺柱之间使用什么类型的绝缘?我还以为地下室不能用玻璃纤维呢?我想坚持全泡沫设置,但不想失去太多的地板空间做R15连续。

  9. GBA编辑器
    马丁Holladay||#9

    导航器,
    全刚性泡沫方法是一种很好的方法。但如果你不想做,那就别做。这是你的选择。

    如果你打算安装2x4的螺柱,你可以将连续的硬质泡沫与某种类型的棉絮结合在螺柱之间——要么矿物棉,要么玻璃纤维。或者,如果空间不够,可以在刚性泡沫上安装1x3水平捆扎,并在捆扎之间安装电缆(用浅电盒)。

  10. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#10

    导航器,建筑代码在将公用事业空间转换为可居住的空间时启动。IRC建筑代码将可居住的空间定义为“用于生活,睡觉,饮食或烹饪的建筑物中的空间。浴室,卫生间,壁橱,厅,储藏室,储藏室和类似地区不被视为可居住的空间。”(其中许多人都有自己的具体要求。)

    除非你住的地方不符合建筑规范,否则娱乐室将被视为宜居空间。研讨会也应该是这样的,尽管取决于你如何使用它,你可能会说它是一个实用空间。

    现行建筑守则有一些例外(https://codes.iccsafe.org/public/document/toc/544/),但在没有建筑检查员或专业设计人员的帮助下分析它们是非常挑剔的。根据IRC的常规建筑规范,地下室作为可居住空间必须有一个清晰的天花板高度为7',但横梁可以投射到6'-4" (R305:https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-3-building-planning).如果你不能对净空空间提出要求,你就不能合法地将其用作居住空间。

    可居住空间的其他要求包括至少一种直接通向室外的出口,如果不是步行地下室或适当大小的窗户井,则可以通过规范认可的楼梯。

    有充分的理由制定这些法律(建筑法规,在它们存在的地方,是法律),主要与消防安全有关——居住者或消防员都不应该陷入被困或在紧急逃生是必要的情况下被击昏的危险。

    也有代码最小窗口区域(R303),但在许多情况下有变通方法。

    我要重申一下其他人提到过的——为了环境着想,请考虑使用XPS以外的泡沫塑料,不管你觉得自己是不是,你都在通过地下室的墙壁流失大量热量。

  11. Navigator16171||#11

    地下室的部分没有完成的墙壁,但有管道连接到墙壁,我可以使用铝板面polyiso吗?那样会有凝结的风险吗?我认为在地下室里面对隔热层通常是不可取的。

  12. T卡尔森||#12

    导航员,如果我们的威斯康星州使用IRC,那么对您提供了很多疾病的建议代码建议,会有所帮助。它不是。我们使用统一的住宅代码(UDC),这是一个令人流氓的一组群体中的一个。

    打电话给给你发许可证的人,他/她不咬人。如果你想阅读规则,它是WI SPS章节320-325,标准是321。

    您不能使用常规箔面对Polyiso,除非它被列为热障,需要满足250°F的评级,如果您使用的Reg Foamboard,则必须用干墙或其他一些热障碍覆盖它。

    我是WI的许可承包商,守则官员不会让您培养您的房子以满足高度要求。如果他们没有,他们不会让你的楼梯兼容,他们希望看到你像你想做的那样升级你的墙壁绝缘,并有电力许可证。您可能需要向房间提供热量,取决于检查员。如果您制作结构的变化,它们会看到,纠正烟雾探测器,扶手,等。认为安全和结构和常识。

  13. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#13.

    WI SPS的这些部分看起来很像IRC:

    “SPS 321.06天花板高度。所有可居住的房间、厨房、走廊、浴室和走廊的天花板高度应至少为7英尺,以下情况除外:
    (1) 
    (a)房间的天花板高度可低于7英尺,前提是至少50%的房间面积的天花板高度不低于7英尺。在这个计算中,任何天花板高度小于5英尺的区域都可以忽略。
    (b)第(a)项规定的50%限制不适用于潜艇。(3)到(6)。
    (2)梁、梁或其他突出物的突出高度可低于规定的天花板高度不超过8英寸。”

    “(5)从地下室和底层出口。
    (一)一般。除第(b)款另有规定外,所有地下室及地下楼层均须设有最少一个下列类别的出口:
    1.通向住宅外部的门。
    2.通往楼上的楼梯或坡道。”

    各地的检查员可能会也可能不会选择视而不见,但如果你要把一个公用设施改造成可居住的空间,对业主、检查员和有执照的承包商来说,最诚实的做法至少是符合建筑规范。另一种选择?不要把不符合要求的空间转换成可居住的空间。

    陶氏Thermax是唯一的泡沫板测试,相当于1/2"干墙的热障。大多数司法管辖区允许它继续暴露。它可与白色的面为一个更明亮的外观。

  14. Navigator16171||#14

    威斯康辛州SPS似乎也要求在未加热的平板上使用R10绝缘?实现这个目标最简单的方法是什么?

    当地肯定有一些差异,因为大多数附近的房子地下室的高度都不超过7英尺,但很多都是最近才建成的。

    不幸的是,检查员恰好在我生活的地方非常激进,所以在让他们涉及之前,我希望尽可能多地了解。

  15. T卡尔森||#15

    @Michael,这是存在的。您试图聪明地引用新的居住需求或对代码生效后构建的结构(大概)的更改。对于可能在该法典之前建造的现有结构,因此可以豁免,除非市政当局采纳它,他们通常会采纳,但他们在合理范围内应用该法典。如果你的楼梯有8英寸的踏板,你就不需要拆卸楼梯。

    如果它没有一个主要的障碍,他们希望与合理可能的合理遵守完全合规性,如果它不合理,他们不会说你不能进入你的地下室,相信我想要那些许可,所以评估员可以停止。

    再次声明,领航员,您将不必在您的非绝缘地板上添加R10。这个网站是伟大的想法和一些实用的知识,但代码的东西没有地方在这里,我只是试图纠正错误的消息。

  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16

    导航器,
    正如我向您建议您的评论#7,与您当地的码官员交谈。这就是你将获得所需信息的地方 - 而不是这里。

    问:“我可以使用铝合金的Polyiso吗?”

    答:是的。

    Q。“这样做有凝结的风险吗?”

    答:如果有的话,凝结风险(如果有的话)来自选择过低的R值的刚性泡沫。冷凝风险与面对的箔片的存在或不存在无关。

    问:“我认为在地下室的面对绝缘是不可取的。”

    你错了。有关更多信息,请参见地下室墙体如何隔热

  17. Navigator16171||#17

    马丁,在气候区6中,为了避免凝结问题,我需要的最小厚度是多少?两面都有面吗?如果是的话,有没有可能用粘合剂把它粘在墙上?

  18. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#18

    T Carlson,我知道游戏是怎么玩的——我设计和/或建造了数百个翻新。我同意马丁的意见领航员应该和他的编码官员谈谈。我只是引用了您引用的代码部分。

  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19

    导航器,
    关于绝缘地下室墙的所有最新问题都在我在最后一个回复中签名的文章中得到了回答。

    我再次敦促你阅读这篇文章。这里,又是链接:地下室墙体如何隔热

  20. T卡尔森||#20

    迈克尔,我没有引用任何章节,只是告诉那家伙如何找到他的州法典,也许他会读得更仔细些。
    Wi UDC适用于1980年6月1日之后建造的结构。之前,除非您的市政府采用它,否则您可以免于建筑码。您仍然需要遵循电动和管道码。如果在您的地下室进行检查,否则您无法在您的地下室发现泡沫,除非它是像Thermax这样的产品。您可以使用架子Polyiso或EPS或XPS标准,并涵盖批准的障碍。具有玻璃纤维绝缘和玻璃板前面的螺旋墙的螺帽,如果您没有立即完成,则保留绝缘材料是一种方法。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |