GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

热泵过滤选项

克里斯安德森|发布一般的问题
早上好各位,

我计划在3月份安装在我家中的热泵,但由于大流行,将项目搁置。我的房子位于马萨诸塞州的县城,看到案件和死亡人数最多。这是一个非常悲伤的情况。

但我希望将项目带回生机。现在,正如我努力获得资金的那样(谢谢,Doer!),我令人敬畏的HVAC销售代表在三菱热泵过滤系统上引起了“冠状病毒特别”。这是一个购买双无一交易。

IWave空气过滤的报价为每单位500美元。我正在获得三个热泵,所以随着“冠心病特殊”定价交易,我将支付1000美元的IWave空气安装在三个单位中的每一个。

我的伴侣有春季花粉季节性过敏,我有秋天的过敏。我们的过敏可能非常严重。

添加的IWAVE过滤系统会影响单位的效率吗?
是我们的单位提供的标准过滤器足以让季节性过敏率好?

另一种选择是用于紫外线滤波器系统,这听起来可能是总统在谈论的时候,他要求大家喝漂白剂。紫外线滤波器是否会杀死病毒是正确的吗?

这是我安装的清单,所有的线路都是在房子里面,而不是在外面。它有三个热泵,1比1安装,每一个都有一个室外单元。

安装三菱三个单区域系统

MUFZ-KJ09NAHZ-U1室外机1.00
MUFZ-KJ09NAHZ-U1 HS-KJ09升级为MFZ-KJ09NA地板安装单元1.00
MFZ-KJ09NA DUI-097-150
MUZ-FH06NA户外单元1.00
MSZ- FH06NA室内机HS-FH06升级
MSZ-FH06NA muz - 006
FH系列MUZ-FH06 NNAH户外单位1.00
MSZ- FH06NA室内机1.00的升级
MSZ-FH06NA

不是它涉及关于过滤系统的问题,但我已经完成了一份手册J,并附上了这里,因为我知道你有多热情的好人是关于你心爱的负载计算!

非常感谢您的洞察力。

祝福,克里斯

文件格式

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    对于过敏,这些类型的电离净化器不会有任何差异。我的迷你拆分带有类似的系统内置,它会蹲下我的豚草过敏。

    有效的方法是将室内空气密封起来,并安装一个高效过滤器。在我的例子中,这是ERV上的一个MERV13过滤器,但也可能是一个独立的过滤器。

    保持房间的密闭性是至关重要的,因为任何空气泄漏都会带来花粉,泄漏的空气越多,你需要的过滤能力就越大。

    随着过滤器和不平衡我的ERV在过敏季节稍微加压房子(在天气温和时很重要)几乎可以在海湾保持所有症状。

    1. 克里斯安德森||#2

      谢谢!我将跳过额外的过滤系统。

      1. 专家成员
        达娜·迪斯特||#4

        在低速恒定循环的HRV上安装一个MERV 13或更高的MERV,会比你用一个循环开关小分裂所能做的更有效地去除带有病毒的雾滴。

        带HEPA过滤器的房间空气过滤器也有很多。

        当只有最小的加热或冷却负荷时,除非将鼓风机设置为连续运行,否则头部的过滤器几乎什么都做不了。否则它只会打开/关闭(我猜是很多)。

        那些有很多半吨和3/4吨的导管头部待了多分裂 - 你确定他们都呼吁吗?将一些磁带盒式区固化为盒子区将允许更多的过滤选项,并且也可以绕过头部超大问题。MXZ压缩机上半吨三菱头部比卧室和浴室的各个房间大量呼叫更多的热量和冷却。SEZ-KD09或-KD12管道盒通常会处理3-4卧室载荷。单个-kd15可以处理整个二楼负载(带余量),单个KD18可以处理整个一层(带裕度)。

        http://meus1.mylinkdrive.com/viewpdf?srcurl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/damroot/original/10003.\ m_sez-kd15na4_for_mxz_multi-zone_systems_submittal.pdf

        http://meus1.mylinkdrive.com/viewpdf?srcurl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/damroot/original/10003.\ M_SEZ-KD18NA4_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal.pdf

        不知道布局和路由/装配约束不清楚容易改造管道中的磁带,但规模导管盒式低速运行的不断应该更加高效和舒适的比2 x(或更多)的超大号的高墙或地板单位注定MXZ压缩机循环。

  2. 史蒂文T||#3

    嗨Kris,你的新系统如何?它看起来像你在FH户外单位安装了KJ头吗?我没有意识到这是一种选择,而不是使用特定的KJ户外单位 - 比我需要的更多加热/冷却。你最终是什么?