爬行空间的通风和隔热
我儿子在科罗拉多州中西部有一栋两层楼的房子,建于2000年,有辐射供暖。一个22 ' x 42 ' x 40″h的干燥的石头地板空间存在于房子的下方,4个均匀间隔的8″x 16″屏风,每个42 '墙壁的顶部都有通风口。槛板构成开口的顶部。长时间运行的PEX辐射管没有绝缘,而是钉在垂直的i型托梁上。铜水管从1 1/2″主要到它供给的所有是暴露的/非绝缘。加热一楼的辐射管被钉住并被R38面玻璃纤维覆盖;的脸。我觉得铜还没冻住的唯一原因是辐射管的热量流失让地板保持了足够的温度来防止结冰。
他想让我封住8个通风口来保存热量。我不想那样做,因为我确信会出现霉菌生长问题。我认为更好的投资是绝缘所有辐射和铜管。
难道老人比儿子聪明吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
我不相信管道绝缘材料能防止冻结,但我相信防冻剂。
有很多方法可以防止在封闭的爬行空间里发霉。例如,一个除湿器或一些来自室内的干燥空气。
嗨,约翰,
我接触过的大多数专家都认为密封的爬行空间是最好的选择,只有少数例外。本文将帮助你做出决定:创建一个无通风的Crawlspace
>“…科罗拉多州中西部……”
----
>“…干燥的石头地板爬行空间……”
----
“他要我封住8个通风口的开口来保存热量。我不想这样做,因为我相信会出现霉菌生长问题。”
我不确定这种信心从何而来。在潮湿的气候下,潮湿的泥土地板爬行空间是合理的,但在高度干燥的西部一氧化碳可能不是,即使你没有设置一个地面蒸汽屏障。
但在西部的一氧化碳,即使是绝对干燥的石头地板,你仍然想要安装一个蒸汽屏障来控制氡,并安装一个微型排气扇来相对于上面的条件空间减压。
此外,将爬行空间的墙壁绝缘到最低标准R15的连续隔热层,将爬行空间与底土(或者在你的情况下可能是基岩)进行热耦合,这对位于爬行空间中的管道的防冻保护大有帮助。