用闭孔喷雾泡沫爬行空间 JTUCK.|发布了一般的问题在2019年3月20日02:08 PM 我讨厌爬行空间,但看起来我必须。这是南部的南部边缘的NC。一个凸起的平板将在紧凑的填充中花费至少10万美元。也许我正在跳动一匹死马,但是一个带有闭孔泡沫的通风爬行空间出了什么问题,喷洒到地板下面,爬行空间没有导管?谢谢大家。杰夫 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 闭孔喷雾泡沫墙的外部绝缘材料 防水淋浴天花板,封闭电池喷雾泡沫绝缘材料 封闭电池喷雾泡沫的Tyvek? 剥离泥土地板或闭孔喷雾泡沫的空间衬垫? 答案 专家成员 Zephyr7.|2019年3月20日02:43 PM|#1 闭孔喷雾泡沫也不便宜,并喷洒地板的下侧将使任何未来的接线或管道都是真正的痛苦。 为什么不只是放下多重,倒入薄大鼠板,并绝缘爬行空间的周边墙壁?这可能不会花费任何不仅仅是闭孔喷雾泡沫,这是一种更好的方法。如果您想让成本降低,省略大鼠板块,只需构建密封和绝缘爬行空间。 账单 JTUCK.|2019年3月20日03:00 PM|#2 我喜欢老鼠的思想。我将在这里挖掘一些细节,用于绝缘爬行空间的墙壁,但我从未见过它已经很好地完成,我所看到的那些人无处可靠地靠近气密(特别是在地板之间的托梁之间)。如果您知道从头顶部的东西,请发送一些链接。谢谢! 专家成员 Zephyr7.|2019年3月20日03:23 PM|#3 通常,刚性泡沫固定在爬行空间壁的内侧,并且喷射泡沫套件用于密封边缘托梁区域。这种方法很好地运行。如果您想要完全绝缘的空间,您也可以将一些刚性泡沫放在大鼠板下。 GBA有很多关于这个的文章。尝试使用Google搜索“绝缘爬行空间GBA”。这是一个链接,可以让你开始: //m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-pace. 账单 JTUCK.|2019年3月20日03:47 PM|#6 哈是啊,最后一节让我想在填补中花费额外的10千克....然后让我回到我的原创想法,在地板上用封闭的电池泡沫搭配爬行空间(大量的通风口)。我一直绕着圈子。 乔恩A.|2019年3月20日03:27 PM|#4 10k填充似乎很高..用劳动力在升降机上恰当紧凑次数?你的爬行空间有多大?如果这是框架框架的成本,并喷洒所有闭孔(如果需要,包括消防保护)不能更便宜。 JTUCK.|2019年3月20日03:37 PM|#5 这是用于填充物的材料和劳动力。这不包括脚踏,墙壁,板坯,子目标隔热等。它是1800平方英尺的英尺大约1.5'在一个房子角落深度倾斜到大约5'深的角落。 JTUCK.|2019年3月20日06:39 PM|#7 如果我去了条件的爬行空间路线......我看到马丁说几次不要使用ERV从一个条件的爬行空间排出空气,但我看不到为什么。从爬行空间排出任何令人讨厌的空气,并在地板上从上面提供空气的爬行空间。任何理由不要这样做吗? 专家成员 达娜·迪斯特|2019年3月21日12:15 PM|#8 >“从爬行空间排出任何令人讨厌的空气,并在地板中使用上面的空气提供爬行空间。任何理由不要这样做?” 这是完美的合法,符合代码(假设您击中了爬行的最低CFM),并保证了在爬行空间中的任何潜在的泡沫或其他污染物的潜在放入户外。 GBA编辑器 彼得杨梅斯|3月21日,2019年02:07 PM|#9 依靠ERV系统,在气候下的全部内部通风将意味着从外面带来水分的空气时会意味着很多小时。您将需要显着的潜在负载删除,当然,ERV无法做到这一点。AC系统如何处理该负载取决于可明智的热比(SHR)是AC系统的载荷。您气候的SHR应最大为0.70。 彼得 JTUCK.|2019年3月21日02:28 PM|#10 我并没有超级教育的主题,但我会检查我的机械设计师。我认为你说的是ERV很好地对狭窄的房子通风,但它会带来太多潮湿的空气?ERV是否将大部分水分转移到输出空气中?房子里有一个专门的除湿机。这是解决问题吗?多谢告诉我这个消息。 专家成员 达娜·迪斯特|2019年3月21日02:35 PM|#11 >“ERV并不将大部分水分转移到输出空气中?” 答案简单:没有! 它将一些水分转移到输出空气中,但是潜伏的传热效率远远高于明智的传热效率。关于大约一半,最好的情况。 JTUCK.|2019年4月23日10:28 AM|#12 所以你们不喜欢ERV?你建议什么?谢谢 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2019年4月23日10:34 AM|#13. 如果您想减压爬行空间(通过爬行空间“天花板中的地板寄存器提供条件化妆空气”),通常的方法是简单地通过轮辋托梁安装排气扇。您不需要ERV抑制爬行空间。 有关此类排气扇的CFM要求的更多信息,请参阅本文:“建立一个不经常的爬行空间。” 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
闭孔喷雾泡沫也不便宜,并喷洒地板的下侧将使任何未来的接线或管道都是真正的痛苦。
通常,刚性泡沫固定在爬行空间壁的内侧,并且喷射泡沫套件用于密封边缘托梁区域。这种方法很好地运行。如果您想要完全绝缘的空间,您也可以将一些刚性泡沫放在大鼠板下。
GBA有很多关于这个的文章。尝试使用Google搜索“绝缘爬行空间GBA”。这是一个链接,可以让你开始:
//m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-pace.
账单
哈是啊,最后一节让我想在填补中花费额外的10千克....然后让我回到我的原创想法,在地板上用封闭的电池泡沫搭配爬行空间(大量的通风口)。我一直绕着圈子。
10k填充似乎很高..用劳动力在升降机上恰当紧凑次数?你的爬行空间有多大?如果这是框架框架的成本,并喷洒所有闭孔(如果需要,包括消防保护)不能更便宜。
这是用于填充物的材料和劳动力。这不包括脚踏,墙壁,板坯,子目标隔热等。它是1800平方英尺的英尺大约1.5'在一个房子角落深度倾斜到大约5'深的角落。
如果我去了条件的爬行空间路线......我看到马丁说几次不要使用ERV从一个条件的爬行空间排出空气,但我看不到为什么。从爬行空间排出任何令人讨厌的空气,并在地板上从上面提供空气的爬行空间。任何理由不要这样做吗?
>“从爬行空间排出任何令人讨厌的空气,并在地板中使用上面的空气提供爬行空间。任何理由不要这样做?”
这是完美的合法,符合代码(假设您击中了爬行的最低CFM),并保证了在爬行空间中的任何潜在的泡沫或其他污染物的潜在放入户外。
依靠ERV系统,在气候下的全部内部通风将意味着从外面带来水分的空气时会意味着很多小时。您将需要显着的潜在负载删除,当然,ERV无法做到这一点。AC系统如何处理该负载取决于可明智的热比(SHR)是AC系统的载荷。您气候的SHR应最大为0.70。
彼得
我并没有超级教育的主题,但我会检查我的机械设计师。我认为你说的是ERV很好地对狭窄的房子通风,但它会带来太多潮湿的空气?ERV是否将大部分水分转移到输出空气中?房子里有一个专门的除湿机。这是解决问题吗?
多谢告诉我这个消息。
>“ERV并不将大部分水分转移到输出空气中?”
答案简单:没有!
它将一些水分转移到输出空气中,但是潜伏的传热效率远远高于明智的传热效率。关于大约一半,最好的情况。
所以你们不喜欢ERV?你建议什么?
谢谢
如果您想减压爬行空间(通过爬行空间“天花板中的地板寄存器提供条件化妆空气”),通常的方法是简单地通过轮辋托梁安装排气扇。您不需要ERV抑制爬行空间。
有关此类排气扇的CFM要求的更多信息,请参阅本文:“建立一个不经常的爬行空间。”