绝望的帮助,迷你尺寸
我是个建自己家的GC。我住在一个非常偏远的农村地区,300英里内知识渊博的暖通专业人士寥寥无几。我已经决定使用三菱无管道迷你分离器来加热和冷却整个房子。基本上,我需要帮助来选择购买什么大小的单位,多少头,对我来说最重要的是把单位放在哪里。这个家将只有我和妻子住,所以室内的门大部分时间都是开着的。墙壁将是一个双层2×4墙系统,间隔为1″,填充湿纤维素,以及1/2″层的聚立异构体墙的外部,使r值在R31-R32左右。天花板有9英尺高,将是R60。非常感谢任何帮助。下图是房子的大致布局。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
差点忘了说我在第三区,又热又湿。
亚伦,
首先,如果你正在建造一个双柱墙,墙不应该包括任何外部刚性泡沫。下面是一篇关于这个问题的更多信息的文章链接:双螺柱墙的外部刚性泡沫是禁忌.
其次,您需要对每个房间进行热损失和冷负荷计算。这是设计加热或冷却系统的第一步。更多信息:
如何进行热损失计算-第1部分
如何进行热损失计算-第2部分
计算冷负荷
如果你不想进行这些计算,你可以聘请一个能源评级员或机械工程师为你执行。
第三,你应该阅读这篇文章:如何购买无导管迷你裙.
亚伦,
你也可能对这篇文章感兴趣:无管道迷你裂缝的经验法则.
感谢您的回复,我非常感谢您对刚性泡沫的推荐。除了这个,我的问题都没人回答,还有人吗?
马丁礼貌地说的是你没有提供足够的信息。
亚伦,
Q。“基本上,我需要有人帮我选择买什么尺寸的房子。”
答:在你完成冷热负荷计算之前,我们无法做到这一点。
Q。“我需要你帮我选几个人头。”
答:在你完成冷热负荷计算之前,我们无法做到这一点。
Q。“我需要知道把这些装置放在哪里。”
答:如果能了解你的冷热负荷计算结果,了解你的窗户规格,对回答这个问题会很有帮助。
亚伦:就像马丁提到的,要确定单元的大小,你需要计算冷热负荷。给房间贴上标签会有帮助。右上角的房间是洗衣房/机械房还是卧室?如果是前者,你可能不需要冷却或加热,但如果是卧室,你可能需要。
你是还在设计阶段还是已经开始建造了?
我要开始建造了。是的,我应该标注好房间,右上角的房间是主衣柜,我妻子也把洗衣机和烘干机放在那里。你们要明白,我只是个垃圾收集工对暖通空调和负荷一窍不通。最近的合格人员执行负载测试大约需要4个小时。窗户是双痛苦低氩填充,他们很好地工作在我们南方潮湿的气候,低e是特别黑暗,很少的太阳能收益。
有两家公司在距离工地1小时内积极安装三菱迷你分离器。作为一名GC,我与这两家公司都打过交道,让我告诉你,我不希望他们在我的敌人身上草率地工作。这两家公司甚至不能把管道系统的注册盖直接安装在天花板上,你会让这家公司来装修你的房子吗?
您不需要本地人员来完成负载计算。我曾与David Butler在Optimal Building Systems ((电子邮件保护)).给他打个电话。他还可以帮助您指定您的系统。
亚伦,
这里有很多问题。
一般来说,最好是在施工开始前完成建筑的设计(包括暖通空调系统的设计)。因为你是GC,你知道的。所以不要急于求成。
第二,如果你不信任你所在地区的暖通空调承包商,你就有麻烦了。在GBA,我们不能建议你继续前进,除非你能找到一个你信任的暖通空调承包商。
第三,如果在你的地区没有合格的迷你裂缝承包商,你可能不想安装一个迷你裂缝。传统的强制空气系统可能是有意义的,如果这是一种HVAC系统,可以很容易地安装和维护在你的地区。
第四,供热和制冷负荷计算确实是一个好主意。这也是所有建筑规范所要求的。
谢谢你史蒂夫,我一定会给他打电话的。我考虑了2年的决定,我的决定是去无管道或强制空气。在我们生活的气候中,这才说得通。
亚伦,
平面图显示主卧没有窗户。因为那是违反规定的,我猜这房子的窗户会比平面图上显示的多。
亚伦。我非常坚持在我的新房子上使用分体式迷你裙的想法,直到大卫指出它们真的不适合楼层平面图。传统的热泵最终变得更高效、更经济、更实用。
正如Martin所建议的,我认为你需要按下暂停键,确保在继续之前你已经确定了大部分设计细节。作为GC,您知道一旦开始在该领域解决问题,项目往往会变得非常昂贵。
马丁,我们住的地方没有密码。那个房间没有窗户是违反规定的,不管怎样,没有与主卧分开的壁橱有窗户。有时候你们这些代码迷需要冷静一下。这不是福尔摩斯在家里。我从来没来过这样的论坛。我只问了几个简单的问题就被激怒了。我不知道安装无管道隔板是这么大的秘密。史蒂夫,谢谢你的建议。你是愿意在我执行不佳的房屋规划中采用无管道系统,还是宁愿在建筑外围安装所有管道系统(只有柔性管道,没有刚性管道)的强制空气机组?我问这个问题的原因是,自从我工作以来,我还没有看到在我的领域安装其他任何东西。 I'm no hvac guy but I know thats not correct.
亚伦,
我提到窗户是因为它影响热损失计算。
我不是一个代码迷,但我知道在卧室里有一个可操作的窗户,足够大的紧急出口,可能会在火灾中挽救你的生命(或你所爱的人的生命)。如果你决定卖掉你的房子,如果主卧没有窗户,你可能会发现很难卖出去。
当然决定权在你。
亚伦,
Q。“我不知道安装无管道隔板是这么大的秘密。”
答:这不是什么大秘密。多年来,GBA一直在提供这方面的大量信息,我也一直试图与大家分享这些信息。同样,这两篇文章(参见下面的链接)是开始的好地方——但是关于这个主题有很多关于GBA的信息。如果你在我们的搜索框中输入“无管道迷你裂缝”,你就会明白我的意思了。
如何购买无导管迷你裙
无管道迷你裂缝的经验法则
我知道你说窗户是什么意思,我的意思是,我不能往西走10英尺从窗户爬出去如果有火灾的话?你看,常识在这种违规行为中扮演了重要角色。不过你关于卖房子的观点确实有道理。也就是说,在我们这个地区,家庭检查是很少的,即使有家庭检查,在我们这个地区有执照进行家庭检查的人甚至不知道代码,因为它又一次没有执行。这并不是说我不喜欢一些强制措施。你能想象在我当垃圾收集员的10年里,我的搭档当垃圾收集员的40年里,我们从未被检查过一次吗?这也适用于一般的建筑、管道和电气。我们生活在过去的时光里,我们唯一的建筑中心4年前才开始处理房屋包装,如果这让你知道我们有多落后的话。
我已经阅读了这两篇文章和其他几十篇文章,但我仍然没有找到我最初问题的答案。
亚伦:这里有很多人非常愿意提供好的建议。你问了几个简单的问题,但没有提供足够的信息让任何人给出有用的答案。
我住的地方也没有规定,但这并不意味着没有窗户的卧室是个好主意。
亚伦。
我认为你可以通过遵循一些最佳做法来建造一个经济、高效和健康的房子。把你的HVAC系统带进有条件的室内空间是相当容易的。除了一个例外,我的潜艇都不喜欢“绿色”建筑。尽管如此,他们还是能够帮助我完成一个相当紧凑、高效和健康的房子。如果你有类似的目标,你可能会想要阅读这篇文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/pretty-good-house).也一定要阅读“相关链接”下的文章。
这里的人倾向于推荐数据驱动的方法来实现特定的目标。马丁不是想侮辱你。他只是说,你需要为这个委员会提供一些数据点,以提供良好的指导。
到目前为止,您已经了解到双2x4墙组件虽然是一个好主意,但不应该包括一层外部泡沫,而且暖通空调系统的设计(迷你分割或传统)应该基于精确的Manual J计算(可以由David Butler或其他暖通空调设计师开发,并支付合理的费用)。
如果你留在这里继续学习,你最终会有一个比其他可能更好的家。
另外,我同意马丁关于主卧套房窗户的意见。如果你喜欢一个非常黑的房间睡觉,你可以买遮光窗帘。
好的,给我一个合理的理由,我将在那里设置一个窗口。我喜欢在黑暗中睡觉,窗户太烂了。我想我只能在没有管道的地方即兴发挥了。我想在客厅装个一万二,卧室装个九千。
至于外墙的泡沫,虽然我在重新考虑,但在那篇文章中,它确实说在炎热潮湿的气候,如3区(我所在的地方),在外面安装泡沫是可以接受的做法。所以我学到的唯一一件事是适用于我所在位置以北500英里的地区。
你可以做你想做的事。大多数人喜欢窗户,因为窗户能带来新鲜空气和光线,这样他们醒来时就能看到外面的世界。
根据平面图,你的房子有五扇小窗户。大多数人会觉得很郁闷,但这是你的房子。
亚伦,
在炎热的气候下,外部硬质泡沫的观点很好。你说得对,在你的气候条件下,硬泡沫应该没问题。抱歉说了这么多。
在我们这一带,窗户很少打开,全年大部分时间我们的空调都在运转。在我现在住的房子里,我不得不打破窗户,把它们拿出来换新的,以前的房主把它们漆上了漆,30多年来都没有打开过。我们发现大多数窗户更换都有同样的情况。
马丁,你认为安装1/2英寸的钢筋值得吗?我现在的房子是2堵2x4的墙,间隔1英寸,我知道这不多,但这是我能承受的最大的房子空间。我认为一层坚硬的泡沫可以很好地增加r值,同时也可以作为防潮层。
亚伦,
你的8英寸厚的墙壁提供了比你的气候区大多数墙壁更高的r值(约R-30)。对于较高的r值,没有经济上的理由。
如果您省略了polyiso,您可以使用节省的钱来支付Manual J的计算。
非常感谢马丁。为什么他们在北方隔离的更多,而在南方呢?我猜是因为屋子内外温差太大?考虑到一年中有8个月的温度在90度到100度之间,可能只有30度的差异,我想我们没有那么大的温度差异。
亚伦,
是的,你猜对了。
关于暖通空调的大小,当提供足够的信息时,每个人都很乐意提供帮助。你的问题就像有人打电话问厨房装修(等等)要花多少钱一样。当你问他们想要什么样的地板时,他们不知道。但是他们现在想要一个固定的价格。
有在线资源来执行手动j计算,免费和付费。有些会给你一个anuerism,但即使我找到了一个允许我缩小到3吨从现有的4吨。
这个项目位于什么邮政编码?
72422