玄关板与基础板绝缘的细节?

WashingtonWolverine|发布绿色建筑技术

我正在寻找前廊板与带有隔热板的入口基础板的详细建议。入口基础是一个整体板,并要求有R10刚性泡沫绝缘周围的周长。门廊将坐3英寸比入口板。我曾想过用石头贴面覆盖隔热层,但与隔热层加上石头,这将从墙壁上伸出几英寸,这似乎不受欢迎的方式进入大门。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    用户- 6897319,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?

    当楼板具有周长隔热时,一种可能的方法是(假设房子的框架是2x6墙)将3.5英寸的墙板支撑在基础上,并将2英寸的墙板悬挑到外部。这提供了更多的选择(和一个更优雅的外观),当保护基础泡沫。

    我建议你用厚金属板,聚氯乙烯装饰,或者(如果你不介意外观)压力处理胶合板来保护基础泡沫的外部。

  2. WashingtonWolverine||#2

    谢谢马丁。我叫罗宾。我是这个网站的新用户。

    回想起来,把墙板悬挑起来会更好。不幸的是,这个项目已经远远超过了这个阶段。入口完全建成,墙壁与平板边缘齐平。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    罗宾,
    您仍然可以从相同的选项中选择保护周边的绝缘。你需要一个垂直的材料来保护,以及一个水平的块来覆盖刚性泡沫的顶部。

    水平材料需要(a)防水(这意味着你需要耐用的金属闪光或剥棒闪光)和(b)抗冲击(这意味着使用PVC装饰或木材阈值,如桃花心木闪光)。