GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

我需要一个整个家用除湿机吗?

杰米B|发布了工业制品

嘿gba,

这是一个可能适用于Lennox Guys的问题。不幸的是,从HVAC公司询问高压销售代表,他们只是在我谈论的内容。

因此,在我的HVAC设计中,我是SLP98可变气炉,XP14 AC和Vanee 60H + ERV,以及S30智能恒温器。我会做一个4个区域系统。

我正在考虑如何为湿度控制做些什么。

我看了Ultra-aire分裂系统,但那是一个额外的安装成本,我将有两个线圈单元在屋顶上。我在考虑采用伦诺克斯集成湿度计装置,从技术上讲,这是一种分离系统它将集成在空气处理装置之上并通过交流线路运行。

然而,一些销售代表曾经告诉我,S30恒温器只使用空调单元就可以自己控制湿度。不过,我认为我需要一款更智能的空调,能够与S30恒温器集成。(这会增加成本)

所以这是一个问题:我需要湿润单位,还是我需要一个更聪明的交流电脑单元?

如果有人有这方面的经验,分享一下你对伦诺克斯产品(尤其是S30恒温器)的经验将是非常棒的。

杰米

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 杰米B||#1

    顺便说一句,我在帖子标题中实现了我的错字。大声笑我似乎无法改变它。

    [编者注:我刚刚把“加湿器”改成了“除湿器”——我猜这就是你说的拼写错误。然而,你想要哪种类型的湿度控制还不完全清楚,因为你可以买一个全屋加湿器或一个全屋除湿器。我希望我猜对了。

  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2

    吉米,

    你现在在哪里?您是否计划使用相同的HVAC和通风管道?

  3. 杰米B||#3

    嗨史蒂夫,

    我位于加拿大多伦多。

    是的,我计划在简化的标准系统中将ERV内联纳入返回全部内线。不是理想的效率,但空间很紧,我没有专用ERV导管的空间。

  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4

    吉米,

    听起来你试图解决你可能或可能没有(高湿度)的问题。如果您的家庭在湿度水平过高时具有周期,最简单的解决方案可能是使用独立的除湿器。但我很好奇你如何在暖气系统到达设计。您是否计算了手册J以确定加热和冷却负载?

  5. Jon Harrod.||#5

    嗨杰米,我有一些史蒂夫的问题。由于您提出了成本,空间限制和高压销售人员,因此我想知道您如何需要四个区域的需求。是否有机会简化和正确的系统,可以抵消更好的控制成本?

  6. 杰米B||#6

    大家好,

    我自己设计了HVAC系统。我不是HVAC工程师,但我对物理学,机械系统设计,室内和用户体验设计有很好的理解。

    我没有被骗进入分区系统,那些销售人员甚至不知道什么是分区系统。他们试图强迫我去买和其他人一样的愚蠢的系统,结果导致了温度和湿度问题。

    我决定在设计中实施一个分区系统,所以我可以更好地管理每个层次的温度(你知道,而不是在扩散器上录制的管道)。每个楼层都具有明显不同的加热和冷却载荷:不同的窗口区域,不同的入境阳光特性和其他建筑物的阴影,一些楼层连接到两侧的其他房屋(这是行房屋)和一些楼层没有附加(第3楼添加),物理因素等。

    我个人不认为分区系统“应该是”更多的成本,这是4区域阻尼器和模块的差异。不管怎样,我已经有可变炉和S30高级恒温器了。

    我所做的手册J是非常基本的。而不是尝试设计狗屎,而是确定设计的管道向稍后发现它仍然不好,我认为具有一个系统,让我可以进行现场调整参数是一个更好的解决方案,可以获得舒适级别的更好的解决方案在寻找。

    史蒂夫,你是正确的,因为我试图找到一个解决问题的解决方案尚未知道。但是,嘿,这就是设计完全是关于,你必须提前考虑事情并决定现在需要做些什么,稍后可以做些什么。这所房子位于多伦多,我们在这里得到了很多湿度,其中3个赛季中有3个。我只是假设湿度将是一个问题。我不知道在特定情景中的XC14中的不可编程的非变量空气配置是多少将脱离。

    老实说,我讨厌不把一些湿度控制,后来发现我要改造一个独立除湿机单位(能源效率低下,导致总热负荷),,没有办法我要改造后分离系统像ultra-aire墙壁。如果我要弄到那些可移动的墙壁插电式装置,你就得每天把水箱倒进厕所两次。

    所以问题回到了:我是否可以通过S30智能恒温器进行XC20变空气配置,或用XC14粘贴一个级空气孔并获得湿润模块?

    想法?

    杰米

  7. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#7

    吉米,
    我也对这个设计持怀疑态度。

    1.分区强制空气系统可能会有问题,因为你必须保持最小的气流通过线圈,即使只有一个区域需要空调空气。这就提出了一个问题:“你怎么处理多余的(不需要的)气流?”结果=妥协和变通。

    2.您不需要在多伦多的全室外除湿机。(这就是你的空调所适用的东西。)全部除湿机是能源猪。有关更多信息,请参阅对除湿机

  8. 杰米B||#8

    谢谢马丁,

    1.我相信像SLP98V这样的可变空气处理程序专为分区应用而设计。至少使用该型号加热它具有调节气阀,我将假设低气流与低气体相匹配。但是你用交流线圈带来了一个好点。将冷却模式下的低空气流与来自可变AC冷凝单元的低制冷剂匹配?我会调查它。

    2.谢谢你的建议。我想我会刚升级到变量交流电脑,让“智能”TSTAT管理湿度。它使得一个简单的设置和安装。如果稍后我决定我仍然需要一个除湿器,我可以改进超航站器70h,在2.4 l / kwh在额外的能量消耗中不应该过度差。

  9. GSXR.||#9

    嘿,不确定你是否继续使用这个系统,而是从我被告知的情况下,S30无法与区域进行过度。我有一个类似的问题,不同的水平,具有巨大的热量/凉爽的需求和湿度问题。好奇,你降落了解你的问题。

  10. jrpritchard||#10

    杰米 - 我是爱荷华州的机械承包商,我们已经销售了65年的Lennox设备。我目前正在设计自己的HVAC系统。S30 T STAT是一个很好的选择,但不会真正除去 - 它有能力在各个级别运行您的设备,以维持“感觉等”温度。如果与外部传感器配对,它将监控内部温度和湿度,外部临时和湿度,您会改变您的输出,以便始终让您的房子“感觉像”某种温度“。他们的思考是,如果你不能让湿度足够低,它将超越冷却的设定点,让它感觉更舒适。相反也是如此 - 如果你可以维持45%的RH,74可能真的感觉像72.在爱荷华州我们一般在肩部季节的房子里只有高湿度问题,当我们的冷凝器没有跑步,在这些时代,你的ERV在这些时期实际上,如果设置为连续运行,它实际上会增加湿度。为了弥补我喜欢使用地板上安装的除湿器,它通过您的回报与您正在做的方式类似的回报。在我的地区非常需要它们,但为客户提供了一些成功的少数人。

    我会非常小心四区系统和单级交流。如果你选择Lennox阻尼器控制模块搭配S30可以设置区域不打电话来“泄露”有点让不必要的空气旁路的区叫- - - - - -如果只调用一个或两个区。如果你选择较低端的区域控制器,或者选择霍尼韦尔等不同品牌的控制器,你将需要一个气压旁路阻尼器,这在我看来是不可取的。我也会看296v驱动炉而不是SLPv。同样的V驱动鼓风机电机-更简单,更便宜的前期成本和更便宜的维护。

    您的位置是什么意思是您的位置是首先完成手册J块负载,以便您可以尺寸为您的设备。之后,通过室内手册J和AND MANUAL D的房间是必要的,以确保您的区域正常运行。我们做了自己的手册J S D和T,但在我的地区可以
    把这些都外包出去,大约每英尺0.15英镑——这是非常值得的,以确保事情能正确地完成,特别是在像你这样复杂的系统上。还有一件事-如果你担心湿度,确保回报大小正确的区域系统。当我们排除区域系统不工作的主要问题是,我们发现整个房子的回风是一个单一的区域-每当一个区域要求供应空气-回风从整个房子被拉。通常很多空气被推到这个区域,它不再平衡,使这个区域处于正压力,这使得除湿更加困难,房子的其余部分是负的。

    希望他的帮助 - 来自爱荷华州的杰里米

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |